机电安装过程中,众多系统管线杂乱无章,在项目实施中,假设所有参建方各自为政、只考虑各自负责的专业管线进行施工,缺乏协同工作意识,一定会导致现场凌乱无序,严重影响施工进度和质量。这时,我们利用BIM管综优化可以有效的解决这个问题,那么如何把我们的优化结果通过图纸表达出来呢?以便更直观的帮我们去看到机电图纸?



机电安装过程中,众多系统管线杂乱无章,在项目实施中,假设所有参建方各自为政、只考虑各自负责的专业管线进行施工,缺乏协同工作意识,一定会导致现场凌乱无序,严重影响施工进度和质量。这时,我们利用BIM管综优化可以有效的解决这个问题,那么如何把我们的优化结果通过图纸表达出来呢?以便更直观的帮我们去看到机电图纸?


01

机电建模


我们当前项目绝大多数都还是基于CAD进行交底,虽然我们同样有做BIM,但是发现一个问题就是虽然很多人是学土木出身,但是压根看不到机电图纸。大家在学习的时候都是云里雾里,这个时候我不禁想到如果机电建模好了,与土建合模;对于图纸的表达更加清晰,后续工作将更加高效。


02

基于模型的管线标注

打开优化后的机电BIM模型,切换到顶视图,随后进行锁定视图,接下来再进行管线标注的工作,这里我们需要按类别标记进行标注。


03

修改标注信息

我们选择其中一个标注,双击进入标记族文件的调整。


可以看到标签栏只有系统缩写,缺乏尺寸、标高等信息,编辑标签将尺寸、开始偏移(标高)填入列表后,重新载入到项目中。

可以看到这时管线已经有了尺寸、标高等基本的标注信息,基本上可以用于施工交底了,由于施工班组通常使用CAD看图识图,因此需要我们在Revit中标注信息转化到CAD图纸中。

最终显示结果我们可以看到各种管道的类型、尺寸、高程,以及高程变化点的具体定位等信息,可以用于施工现场交底了。


04

导入CAD软件


在施工交底的过程中需要考虑施工现场的实际情况,将高大上的三维模型转化为接地气的二维图纸,才能将我们所做的优化成果表达出来,也才能真正的实现BIM技术在施工现场的落地应用。


这里要注意的是:我们将优化模型中暖通管道的保温层不显示(保温层显示的话,管道线条会重复显示),选择精细和着色显示状态(可以精确的看到管道的偏移定位),系统的规程修改为机械(将建筑、结构模型进行灰暗显示),进行CAD图纸的导出。

最后一步,也是最重要的一步!就是将我们的Revit中的各个类别的显示方式,与我们设计院的出图显示方式相对应,以便于精确出图识图。最终显示结果我们可以看到各种管道的类型、尺寸、高程,以及高程变化点的具体定位等信息,可以用于施工现场交底了。


其实,机电图纸能够出图到这种程度的话,对于现场来说,意义重大。真正一线用于施工的图纸由于版本的更新,很容易因信息遗漏导致的施工变更。