地耦管换热器的钻孔数量和孔的深度
一名初学者
2022年09月27日 14:35:22
来自于热泵工程
只看楼主

知识点:地耦管换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 钻孔数量和深度要根据建筑物周围可使用面积,建筑物对中央空调的使用要求,土地的土壤结构,PE 管的材质以及钻孔设备等来确定。在使用面积足够大的条件下钻孔数量加大,钻孔深度可在40m~80m,浅孔可降低材料成本,减少钻孔费用。它适合单一运行状态的空调系统,因为埋管周围的地表浅层温度平衡速度快,但浅层埋管土壤温度波动大。地源热泵系统的换热器埋管在条件允许时,尽量采用100m~200m 深孔埋管,因为大地温度随地区和季节不同的温差在更深处消失,热泵的两种运行状态基本能使埋管的局部区域维持温度的平衡。根据地耦管的长度、埋管的形式和钻孔深度,很容易就能

知识点:地耦管换热器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


钻孔数量和深度要根据建筑物周围可使用面积,建筑物对中央空调的使用要求,土地的土壤结构,PE 管的材质以及钻孔设备等来确定。1.钻孔的数量可用估算法:

(Hq文章介绍一般取35~50 W/m,不同地区在不同工况时,双U 管实际测量记录为:50~130 W/m。单位孔深换热量靠河畔、海岸地区取80~90;岩土含水量大、水位高的平原地区取70~80;岩土含水量少、水位低的高原地区取60~70;干噪的沙漠地区取60 以下。)

2.根据经验双U 管也可按照下式计算:

在同一地区,受岩土的导热率,密度,比热容,含水量,渗水量以及换热器内水温与岩土换热温差的影响,土壤的吸热量是土壤放热量的50~70%。

3. 参照勘测报告,用勘测记录的数据推算出的本地区每延米孔深的换热量(W/m)与设计计算出的数据相互比较、分析,确定一个可靠的设计方案。


推荐资料:

某换热站全套管道系统cad施工图

https://ziliao.co188.com/d63539888.html  

苏州市虎丘区某大型换热站电气系统设计CAD图纸