知识点:地源热泵系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地源热泵中央空调地热交换系统可分为垂直式与水平式两种。在选择地热交换器的形式时必须对建筑物的功能、环境和土质水文做清楚的了解,和详细的调研后,方可确定地热交换器形式。 1 水平式埋管(水平式) 水平式埋管方式的优点是在软土层造价低,但受外界气候影响。水平式埋管的方式可分为单层和双层,如图:单沟多管和双沟多管。 多选用Ф32 的PE 管。水平平铺,单沟单回路每延米管长换热量34W/M。双回路换热量25W/M。四回路换热量20W/M。六回路换热量16W/M。不同地区有所差别。

知识点:地源热泵系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


地源热泵中央空调地热交换系统可分为垂直式与水平式两种。在选择地热交换器的形式时必须对建筑物的功能、环境和土质水文做清楚的了解,和详细的调研后,方可确定地热交换器形式。

1 水平式埋管(水平式)

水平式埋管方式的优点是在软土层造价低,但受外界气候影响。水平式埋管的方式可分为单层和双层,如图:单沟多管和双沟多管。

多选用Ф32 的PE 管。水平平铺,单沟单回路每延米管长换热量34W/M。双回路换热量25W/M。四回路换热量20W/M。六回路换热量16W/M。不同地区有所差别。

2、垂直式埋管(立式)

垂直式埋管就是在地面向深处钻孔,将U 型管安装在井孔里,将孔填实,根据每孔实装U 型管的数量可分为单U 型、双U 型和多U 型。

① 钻孔直径与孔间距离

单U 型 孔径50~80mm 孔间4~5m

双U 型 孔径100~150mm 孔间5~6m

多U 型 孔径200~250mm 孔间6米以上

② 钻孔深度

空调系统分为单状态运行和两种状态运行,单状态运行和两种状态运行时间差大的土壤换热器的钻孔深度宜为40~60m。两种状态运行时间差小的土壤换热器的钻孔深度宜100m 以下。热泵系统两种状态运行时间较为平衡的土壤换热器的钻孔深度宜为150m以下。