知识点:温湿独控空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、系统原理: 与传统空调系统的对温度、湿度联合处理不同,温湿度独立控制空调系统,采用温度与湿度两套独立的空调系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。我们称之为柔性空调。柔性空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节,分别控制室内的温度与湿度。 柔性空调原理介绍
知识点:温湿独控空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、系统原理:
与传统空调系统的对温度、湿度联合处理不同,温湿度独立控制空调系统,采用温度与湿度两套独立的空调系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。我们称之为柔性空调。柔性空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节,分别控制室内的温度与湿度。
柔性空调原理介绍
处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末端装置(本项目采用地板辐射制冷/制热),采用水作为输送媒介。由于除湿的任务由处理潜热的系统承担,因而显热系统的冷水供水温度不是常规冷凝除湿空调系统的7℃供水温度提高到17℃左右,从而使制冷剂的性能系数也有大幅度的提高。处理潜热的系统,同时承担去除室内CO2、异味,以保证室内空气质量的任务。此系统由新风处理机组、送风末端组成,采用新风作为能量输送的媒介。
空调系统组成示意图
通过独立的温度控制系统排除室内余热,由于无需除湿,可利用较高温度的冷源。
排除室内余湿与排除CO2、异味所需要的新风量与变化趋势一致,即可以通过新风同时满足排除余湿、CO2与异味的要求。
2、空调系统节能优点
①、显热消除末端装置
末端消除显热装置常用采用是吊顶金属板辐射系统、干式分级盘管和地板辐射制冷采暖三种形式。
通过辐射的形式作为末端装置可以减少普通风机盘管的风机的能耗,节约室内末端的能耗,避免传统风机盘管的冷凝湿表面,有效防止空调病。通过辐射末端消除显热负荷不仅能减少噪声的影响,人体无吹风感,室内温度均匀,而且能大幅度提高人体的舒适性。由于考虑到石家庄冬季采暖的要去,因此选择地板辐射采暖/制冷的方式。
②、潜热消除装置
潜热消除装置采用带热回收的空气处理机组承担,带热回收式空气处理机组是一种功能齐全的空调机组,具有通过全热回收装置,可回收排风能量,另外通过低温送风可以减小送风管的尺寸,同时减小输配能耗。
室内送风口采用低温送风形式,减少送风量,从而减少风管的输配能耗,室内总的送风量通过送风机变频控制系统,进一步减少空气处理机组风机的能耗。室内的风量通过室内湿度控制进行调节,最大限度的减少不必要的能源消耗。室内的排风通过全热交换设备,减少能源的浪费,降低系统能耗。
③、冷热源
空调系统的冷热源在夏季采用冰蓄冷系统,在冬季采用电锅炉加热同时利用蓄热槽进行蓄热,同时根据现场条件可以利用湖水源和地源的天然冷源。
由于显热消除末端不承担除湿任务,因此供水温度可以由常规空调的7℃供水温度提高到17℃,利用水系统串联的方式,将通过空气处理机组的冷冻水通过调节进入地板辐射系统,形成大温差,小流量的运行系统,大幅度的提高制冷机的性能系数,从而达到节能的目的。
④、水系统输配
水系统的输配系统采用大温差的形式,在相同的能量输送情况下,大温差的输配形式减少水量的输送,从而减少水泵的能耗。
利用温湿度独立控制空调系统能耗和常规的空调系统相比其运行能耗量仅为常规空调60%~90%。
①、常规空调系统能耗;
②、温湿度独立控制空调系统能耗;
③、利用天然冷热源的温湿度独立控制空调系统能耗系统比较系统运行费用低,仅为常规空调系统的60%~90%。
推荐资料:
温湿度独立控制的空调系统在中国的应用
https://ziliao.co188.com/p51847477.html
温湿度独立控制空调系统及其性能分析.pdf