知识点:风冷热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点: ①、冷热一体,不需要另外配置热源。 ②、在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。


知识点:风冷热泵空调系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除

图片



风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点:


①、冷热一体,不需要另外配置热源。


②、在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。


③、空气冷却,不需配置冷却塔。


④、靠空气冷却,制冷、制热性能与室外环境温度密切相关,造成性能不稳定:夏季室外温度较高,需冷量较多时,其制冷能力变差;冬季室外温度较低,需供热较多时,其供热能力变差。冬季需要采取特定的除霜手段,影响了制热效果;供热温度低,使室内的温度在天冷时达不到要求。


⑤、靠空气冷却,制冷效率低(名义COP低于3.2,实际运行一般为2.5左右),运行费用高。


⑥、因机组放于室外靠风冷却,时间长了冷凝器上结满灰尘,极大的影响了换热效率,机组运行效率下降,制冷量也急剧下降,一般3年后需重新考核其制冷能力,进行相应处理,有时甚至需加配机组。


⑦、机组选型时需考虑环境对系统的影响,需要增大配置,投资增加,投资为几种空调形式中最高。


⑧、效率低,总用电负荷大,增加了常规空调系统本身就较大的变压器配电容量,配电设施费高,且需缴纳较多的电力贴费和电力施工费。


⑨、由于机组放置于室外,运行、管理、维护难度大,机组容易损坏,维修工作量大。


⑩、过渡季节,需冷量或热量减少时,其制冷或制热能力却达到最高水平,大马拉小车,形成浪费,也增加了运行费用。


六、溴化锂空调系统


溴化锂机组是利用热能作为机组的能源、通过溴化锂和水之间的吸收与释放、由水作为制冷剂循环来达到制冷的目的。根据提供供热能的方式,溴化锂机组又分为直燃型(燃油、燃煤气或燃天然气)、蒸汽型(热网蒸汽或准备锅炉提供蒸汽)和热水型(热网热水或自卑锅炉提供热水),由于不通热网,因此只能为直燃型。


由于水做制冷剂、溴化锂做吸收剂,使得制冷主机的特性完全不同于其他空调,其优点如下:


①、系统的能源主要为热能,因此配电容量小(约为常规电制冷的1/3,冰蓄冷系统的1/2),运行耗电量小。(但在停电时仍然不能运行,采用自备发电机只能保证部分水泵,整个系统不能供冷,无法像冰蓄冷系统开水泵全融冰可以供冷;如果出现2003年夏季的限电使用开一半机组,则达不到空调效果,而冰蓄冷可以保证空调效果)。


②、用于有废热产生的场合较为可行,如钢厂、纺织厂等,欧美发达国家溴化锂机组的应用均在有废热的场合。


③、(直燃型)冷热一体,不需要另外配置采暖设备(采暖时就是一台燃气锅炉,但热效率比单独的燃气锅炉低一些)。


④、机房占地面积比冰蓄冷稍小。


不足之处:


1、由于溴化锂机组的特性,制冷量存在衰减(年衰减约为3%~8%),因此溴化锂机组的容量设计时按15%的余量配置。


2、制冷主机的出水温度高,实际运行高于8℃(众多的实际工程就均如此),空调效果差、制冷速度慢、上班前启动时间长,降低了大楼的品味;同时由于供水温度高,必须加大末端设备的容量才能达到降低室内温度的效果,增大了投资。


3、溴化锂是具有腐蚀性的无机盐,容易造成机组的腐蚀和制冷量的衰减。


4、效率低,能效比(COP)约为0.8-1.2,属于节电不节能型产品,运行能耗高、运行费用高,在能源紧张的现在,发达国家根本就不提倡使用(除非有废热)。


5、由于采用水作制冷剂,必须确保系统真空度,但由于工艺以及实际运行后会产生不凝性气体,导致真空度下降,制冷量衰减。


6、溴化锂机组部分负荷运行时卸载能力差,因此部分负荷时容易造成“大马拉小车”状况,浪费运行费用;如果只有部分区域冷负荷较小时机组甚至无法启动(低于机组的40%负荷即无法运行);当要求的冷量很小,远低于溴化锂机组能够启动运行的容量时无法供冷;在部分负荷下运行,如果机组调节不好,溴化锂易结晶造成系统难以运行。


7、冷却水系统大于常规电制冷系统,冷却塔是冰蓄冷系统的2倍(详见后设备配置比较),补水量大,在屋顶的布置更难以处理;冷却水管大,管道井也大。


8、由于溴化锂机组的特殊性,运行维护复杂;日常的维护保养工作特别重要,如果保养不好,制冷量的衰减更快,因此日常的维护管理人员要求具有较高的专业水平,费用远高于电制冷系统。


9、溴化锂溶液必须每年保养更换,费用大;现场更换容易造成系统不洁制冷效果下降。


10、机组尺寸大,需要更大的检修空间和通道。


11、油、气的价格持续走高且供应紧张,运行费用很高。


12、油气必须考虑消防因素,管理不方便。


推荐资料: