《砌体结构设计规范》中关于高厚比的介绍有两部分,一是5.1.2中在确定稳定系数ф时,构件高厚比β按下面公式计算,注意这个公式需要进行材料修正;这个公式仅用于确定受压构件承载力影响系数ф时。二是6.1.1中的墙、柱高厚比计算公式,这是高厚比定义,不考虑材料修正。 接下来总结一下关于高厚比计算的流程: 一、查表4.2.1,确定房屋的静力计算方案 s为横墙最大间距,确定结构静力计算方案时,要取结构布置图中横墙的
《砌体结构设计规范》中关于高厚比的介绍有两部分,一是5.1.2中在确定稳定系数ф时,构件高厚比β按下面公式计算,注意这个公式需要进行材料修正;这个公式仅用于确定受压构件承载力影响系数ф时。二是6.1.1中的墙、柱高厚比计算公式,这是高厚比定义,不考虑材料修正。
接下来总结一下关于高厚比计算的流程:
一、查表4.2.1,确定房屋的静力计算方案
s为横墙最大间距,确定结构静力计算方案时,要取结构布置图中横墙的最大间距;民用建筑为刚性方案;对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑。
二、由5.1.3先求H,再求H0
(一)构件高度H,应按下列规定采用:(可以画个示意图更不会搞错)
底层: ①给出基础顶:取至基础顶面;
②埋置较深且有刚性地坪:层高+室内外高差+500
其他层:一般层高
无壁柱山墙:层高+1/2山墙尖
有壁柱山墙:壁柱处山墙高
(二)确定构件高度H后,查下表,确定H0
此处的S为计算墙体的实际距离(拉结墙体的距离);上端为自由端的构件,H0=2H;独立砖柱在无柱间支撑的垂直排架方向H0需乘1.25;填充墙无拉结时H0=H,层高减去梁高。
三、确定h
带壁柱的墙:hT=3.5i,i为截面回转半径,等于,惯性矩I的计算详见前文。
惯性矩的计算
刘纪斌,公众号:学以致用之结构日记惯性矩的计算
柱间墙:h(墙厚)
四、两个修正系数μ1 、μ2的确定
μ1:填充墙的允许高厚比修正系数。墙厚为240mm时,μ1取1.2,墙厚为90mm时,μ1取1.5,在90~240mm时按照插值法取值。上端为自由端墙时,取1.3μ1
μ2:有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数。
五、允许高厚比
1、 毛石墙、柱的允许高厚比应按表中数值降低20%;
2、 带有混凝土或砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不得大于28;
3、 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体构件高厚比时,允许高厚比对墙取14,对柱取11。
所有计算参数算出之后,直接代入公式求解即可。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
砌体结构设计与计算.PDF
砌体结构设计与计算
知识点:砌体结构的高厚比计算