给排水管道可以穿防爆墙么?
yunyun
yunyun Lv.4
2022年09月27日 09:05:59
只看楼主

前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。 那么相关规范有么有呢? 我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。 人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。 一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管! 一般地 管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管!

前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。

那么相关规范有么有呢?

我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。

人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。

image.png

一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管!

一般地

管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管!

管径DN>150mm的管道采用外侧加防护挡板的刚性防水套管!

但是需要注意甲类、乙类及核级别,要求有所不同。

同时对管道阀门的设置要求,建议适当参考如上规范的如下条文:

6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:

1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;

3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;



songliangt1
2023年03月15日 10:59:18
2楼

非常好