A2O污水生物处理脱氮除磷工艺超级实用计算书
百年树人1985
2022年09月23日 13:02:18
只看楼主

  1.  A/A/O工艺设计   1.1设计参数 1.2  好氧池设计计算 (1)反应器内MLSS浓度      取MLSS浓度X=3000mg/L,回流污泥浓度XR=9000mg/L (2)求硝化的比生长速率 (3)求设计SRTd(污泥龄)

图片


  1.  A/A/O工艺设计  


1.1设计参数


图片

1.2  好氧池设计计算


(1)反应器内MLSS浓度


     取MLSS浓度X=3000mg/L,回流污泥浓度XR=9000mg/L

图片

(2)求硝化的比生长速率

图片

(3)求设计SRTd(污泥龄)

图片

(4)好氧池停留时间

图片

(5)好氧池面积

图片

(6)生物固体产量

图片

(7)比较求由氮氧化成的硝酸盐数量

图片

1.3缺氧池设计计算


(1)内回流比IR


图片

(2)缺氧池面积

图片

1.4 厌氧池设计计算


(1)厌氧池容积


图片


1.5曝气系统设计计算(本设计采用鼓风曝气系统)


(1)设计最大需氧量AOR


 AOR=除去BOD需氧量—剩余污泥当量+消化需氧量—反硝化产氧量


图片

(2)供气量的计算


采用STEDOC300型橡胶膜微孔曝气器,敷设于距池底0.2m处,淹没水深4.8m,氧 转移效率30%,计算温度定为30℃。


氧在蒸馏水中的溶解度:


图片

(3)曝气器计算


在每个廊道中每平方米中该设置一个曝气器,一个曝气池的总面积360m2。故曝气池中的微孔曝气器数量N=360个。这里采用STEDOC300型橡胶膜微孔曝气器,其主要性能参数见下:


图片

校核每个曝气头的供气量

图片

(4)空压机的选择


空气管路中总压力损失按5KPa计算

故空压机所需压力P为:

图片

根据所需压力和供气量,采用两台RD-125型罗茨鼓风机(1.45m×1m),一用一备。


1.6  其它设备选型


(1)厌、缺氧区搅拌器


 取搅拌能量5w/m3,故厌、缺氧区所需能量为:

图片


选用两台DOTO 15型低速潜水推流器。


(2)内回流泵


内回流比IR=132%,故内回流流量Qr为:

图片

1.7 反应池廊道和出水堰布置


(1)反应池廊道布置


 A/A/O反应池采用4廊道设计,好氧池两个廊道,缺氧池和厌氧池共两个廊道,有效水深5m,每个廊道宽5m,大36m


(2)出水堰堰上水头h

图片


相关资料推荐:

A2O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用

https://ziliao.co188.com/p62368647.html



知识点:A2O污水生物处理脱氮除磷工艺超级实用计算书


免费打赏

相关推荐

APP内打开