知识点:光伏系统并网技术要求 一、与电网公司的合作 1. 与电网公司调度部门签订?并网调度协议?。 2. 与电网公司营销部门签订?购售电协议?。 二、并网要求条件 新建光伏电站应在拟并网发电前3个月,向相应调度机构报送下列电站信息和资料(包括但不限于)。 (1)光伏电站基础信息:资产属性(企业法定名称)、建设地址、电站经纬度、海拔、占地面积、组件型号及数量、组件安装方式、逆变器型号及台数、接入电压等级、有无隔离变压器、有无升压变压器、拟投产日期、光伏电站设计利用小时数、发电量等资料。
知识点:光伏系统并网技术要求
一、与电网公司的合作
1. 与电网公司调度部门签订?并网调度协议?。
2. 与电网公司营销部门签订?购售电协议?。
二、并网要求条件
新建光伏电站应在拟并网发电前3个月,向相应调度机构报送下列电站信息和资料(包括但不限于)。
(1)光伏电站基础信息:资产属性(企业法定名称)、建设地址、电站经纬度、海拔、占地面积、组件型号及数量、组件安装方式、逆变器型号及台数、接入电压等级、有无隔离变压器、有无升压变压器、拟投产日期、光伏电站设计利用小时数、发电量等资料。
(2)技术参数:辐照度、装机容量、逆变器型号及性能参数、接线方式、光伏电池型号及技术参数(最大工作电压( V)、 最大工作电流(I)、开路电压(V)、短路电流(A)、峰值功率(wp))、光伏电池片数、光伏阵列跟踪方式、光伏阵列倾角等。
(3)光伏电站涉网线路保护:线路保护装置配置、功能及相关技术参数。
(4)光伏电站升压站一、二次设备参数、图纸及保护配置资料。
(5)光伏电站通信电路、通信设备和电站监控系统的配置资料、参数。
三、光伏电站升压站接入母线,升压变和逆变器并网发电的同时,应具备向所属调度机构和其它相关调度机构提供下列实时信息, 已并网光伏电站也应按照以下要求限期完成信息传送。 在正常运行情况下, 光伏电站向所属调度机构提供的信号至少应当包括:
1.光伏电站并网状态、有功和无功输出、发电量、功率因数、各逆变器的启停状态、检修状态。
2.并网点的电压和频率、注入电力系统的电流。
3.变压器分接头档位、主断路器开关状态等。
4光伏电站全辐照强度、直射辐照强度、散射辐照强度、环境温度等气象信息 。
5调度自动化信息设备配置, 调度自动化信息上传及通信规约情况。
四、光伏电站启动并网前1个月,应向所属调度机构报送现场启动方案、电站运行规程;启动方案包括启动设备范围、计划投运日期,专业管理人员及运行人员名单、数据交换及通信方式等。
五、光伏电站具备并网条件还须向调度机构提交启动申请报告, 并征得其同意后, 方可进行下一步启动工作 。
六、光伏电站正式并网归调后,还须执行下列规定,对于不按规定履行归调程序的光伏电站, 省调将令其解网。
1所有光伏阵列启动并网,且每组光伏阵列并网应完成10小时正常试运行 。
2按规定向调度机构上传的实时信息齐全、准确、可靠。
七、光伏电站向当地交流负裁提供的电能和向电网发送的电能, 在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等电能质量方面应满足国家相关标准 。
八、光伏电站应在并网点装设满足要求的 A类电能质量在线监测装置。
九、光伏电站电能质量数据应能够远程传送到省、地调, 保证电网企业对电能质量的监控,光伏电站电能质量数据应具备一年及以上的储存能力。
十、光伏电站应研究并积累光伏电站输出功率的日变化规律,根据光伏电站功率预测模型和电站运行方式安装电站端功率预测系统,实现光伏电站日前和超短期功率预测, 并向调度机构上传功率预测结果。
十一、光伏电站应配置相应的安全保护装置。光伏电站的保护应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,与电网的保护相匹配。光伏电站应在光伏电站并网点内侧设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器。
1.光伏电站应具备一定的过电流能力,在120%倍额定电流以下,光伏电站连续可靠工作时间应不小于1min。
2.对于小型光伏电站,应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力。对于大中型光伏电站,公用电网继电保护装置必须保障公用电网故障时切除光伏电站,光伏电站可不设置防孤岛保护。其中接入用户内部电网的中型光伏电站的防孤岛保护能力由电力调度部门确定。
3.逆功率保护当光伏电站设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏电站应在0. 5s-2s内停止向电网线路送电。
4.恢复并网电网发生扰动后,在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网,且在电网电压和频率恢复正常后,小型光伏电站应经过一个可调的延时时间后才能重新并网,延时时间一般为20s到5min,具体延时时间接照光伏电站容量大小和接入方式、并结合分批并网原则由电力调度部门确定;大中型光伏电站应按电力调度部门指令执行, 不可自行并网.
5.光伏电站相关继电保护、安全自动装置以及二次回路的设计、安装应满足电力系统有关规定和反事故措施的要求。 一般情况下, 专线接入公用电网的光伏电站宜配置光纤电流差动保护。接入220kV及以上电压等级的大型光伏电站应装设同步相量测量单元( PMu),为光伏电站的安全监控与电力调度部门提供统一时标下的光伏电站暂态过程中的电压、相角、功率等关键参数的变化曲线。大型光伏电站应装设专用故障录波装置,故障录波装置应记录故障前10s到故障后60s的情况, 并能够与电力调度部进行数据传输。
十二、大中型光伏电站应加装有功率控制系统,能够接收并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号, 根据电网频率值、电网调度部门指令等信号自动调节电站的有功功率输出,确保光伏电站最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值,以便在电网故障和特珠运行方式时保证电力系统稳定性。
十三、光伏电站应根据系统要求,装设可以连续调节的静止无功补偿器或其他更为先进的无功补偿装置。
十四、入网测试。光伏电站应当在并网适行后168小时内向调度机构提供有关光伏电站运行特征的测试报告,以表明并网光伏电站满足接入电网的相关规定。当并网光伏电站更换逆变器或变压器等主要设备时,需要重新提交测试报告。
1测试必须由相应资质的单位或部门进行。测试前将测试方案报调度机构备案。测试应按照 Q/GDW618-2011 ?光伏电站接入电网测试规程?开展,必须包括但不仅限于此。
2电能质量测试,包括谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度及直流分量等;
3有功功率输出特性测试(有功输出与辐照度、温度的关系特性),
4有功和无功控制特性测试;
5电压与频率异常(就动)响应特性测试;
6低电压穿越能力测试;
7防孤岛保护特性测试;
8通用技术条件测试,包括:防雷与接地、电磁兼容、耐压、抗电网扰动以及安全标识等 。
十五、并网后发电的质量
光伏电站向当地交流负载提供的电能和向电网发送的电能, 在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等电能质量方面应满足国家相关标准, 不会对电网产生过大的影响。
相关推荐链接: