A/O生物脱氮工艺设计指南
百年树人1985
2022年09月22日 14:42:32
只看楼主

1 AO生物脱氮工艺缺氧池容积计算 《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(A/O工艺)。

1

AO生物脱氮工艺缺氧池容积计算


《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(A/O工艺)。

图片

  1. 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。

  2. 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。

(1)缺氧区(池)容积,可按下列公式计算:

图片

公式6.6.18-1

图片

公式6.6.18-2

图片

公式6.6.18-3

对于这一条规定,需要注意的问题是在公式6.6.18-1中,计算缺氧池容积用总凯氏氮而不是进水总氮减出水总氮?这主要是原污水中硝态氮的含量很低,几乎不可测,所以在数值上进水总凯氏氮基本等于总氮,因此在计算时就用进水总凯氏氮减去出水总氮。

2

AO生物脱氮好氧池容积计算


《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(ANO工艺)。

  1. 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。

  2. 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。

(2)好氧区(池)容积,可按下列公式计算:

图片

公式6.6.18-4

图片

公式6.6.18-5,表示好氧池(区)的设计污泥龄

图片

公式6.6.18-6,表示硝化细菌的比生长速率,单位为d-1。

对于这一条规定,需要注意的问题是公式6.6.18-5中,为什么会取一个安全系数F?因为比生长速率是根据纯种培养试验所确定的,为了在环境不利于硝化菌生长时系统仍有硝化菌存在,故引入了一个安全系数F,根据实践经验,城镇污水可生化性好时,F可取值1.5~3.0。

3

混合液回流量计算

《室外排水设计规范》6.6.18条规定:当仅需脱氮时,宜采用缺氧/好氧法(A/O工艺)。

  1. 生物反应池的容积,按本规范第6.6.11条所列公式计算时,反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h。

  2. 生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,按下列规定计算。

(3)混合液回流量,可按下列公式计算:

图片

公式6.6.18-7

4

由总回流比求总氮去除率


在生物脱氮工艺中,有3个回流比的概念:

  1. 污泥回流比,指回流到生物反应池的污泥量与进入生物反应池的污水量之比,用R表示;

  2. 混合液回流比,指的是反硝化时将好氧区混合液回流至缺氧池,混合液回流量与进水量的比值,用Ri表示;

  3. 总回流比,及污泥回流比和混合液回流比的总和,用r表示。

那对于脱氮工艺的总氮去除率与总回流比的推导关系如何?记住这个重要公式即可:r=总氮去除率/(1-总氮去除率)或者总氮去除率=r/(r+1)。


相关资料推荐:

A/O生物脱氮工艺的设计计算

https://ziliao.co188.com/p52232850.html



知识点:A/O生物脱氮工艺设计指南


免费打赏

相关推荐

APP内打开