机电综合程度高,系统齐全,共有暖通空调、给排水、电气、消防、弱电、电梯等6大系统,施工要求高,各专业协调难度大。
为解决深化设计的难题,采用BIM技术进行机电模型搭建,结合现场作业实际对施工图进行细化、 补充、 调整和优化的设计工作,包括机电基础模型搭建,管线综合调整、一二次结构预留预埋、管线支吊架设计、预制机房装配下料、管线综合图输出等内容,从而解决原设计错漏碰缺及与施工现场要求之间的差距!
现阶段机电深化设计,应充分利用BIM设计软件可视化及可协调性优势,依据拟采用的材料、设备实际尺寸,将二维各专业平面图纸转化为三维模型, 统一进行建筑结构及机电管线设备空间协调管理,并将协调后的三维机电模型重新转为二维机电平面图纸,并添加空间定位数据及其他施工相关信息,用于直接指导现场机电各专业管线和设备定位安装施工,其基本内容包括不仅限于以下:
1、原设计图纸审查,包括图纸完整性及深度问题、合规性问题、可实施性问题需设计澄清及优化建议等。
2、通过BIM管线综合设计,实现空间管理;
3、机电一二次结构综合预留预埋设计及提资图(基础、 洞口、套管、埋件、管井、防雷接地、百叶)
4、大型综合支吊架设计图及计算书;
5、水力计算、 配电箱计算等;
6、设备选型技术参数审核;
7、 设计优化
8、设计成果交底、 现场巡查等;
9、竣工图编制
深化设计重难点
01
机电深化设计标准