一、多联式空调(热泵)机系统简介 1、多联式空调(热泵)机组定义一台或数台风冷室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。 2、多联式空调(热泵)系统分类 ①、按使用功能分为单冷型、热泵型、热回收型,特点及适用性见下图。 ②、按压缩机类型分为变频式、定频式及数码涡旋式。
一、多联式空调(热泵)机系统简介
1、多联式空调(热泵)机组定义一台或数台风冷室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。
2、多联式空调(热泵)系统分类
①、按使用功能分为单冷型、热泵型、热回收型,特点及适用性见下图。
②、按压缩机类型分为变频式、定频式及数码涡旋式。
3、多联式空调(热泵)机系统工作范围,见表1。
二、系统设计
1、方案确定。确定是否采用多联式空调(热泵)机系统时,要考虑其特点及适用环境、使用限制,以节能为基本原则确定系统形式。
①、多联式空调(热泵)机系统比较适用于中、小型建筑,也可用于大型建筑,特别适合于房间数量多、区域划分细致的中、小型建筑以及房间空调同时使用率较低的建筑。但不宜用于振动较大及产生大量油污蒸汽的场所,对于变频机组还要尽量避免在有电磁波或高频波产生的场所使用。②、多联式空调机 系 统的优点是设计、安装简单、布置灵活、节省空间,部分负荷状态下能效比高、运行成本低,运行管理方便、维护简单,可实现分户计量、分期建设;缺点是初期投 资较高,在设计时必须考虑系统安装范围的限制及室外机的安装位置,对新风及湿度的处理能力相对较差。
③、多联式空调机系统全年运行,宜采用热泵型机组;在同一系统中,同时需要供冷和供热时,宜采用热回收型机组。
④、新风系统的设置及处理方式主要采用以下三种:
a、传统集中空调新风系统,主要应用于对新风要求比较高的情况,特别是对湿度及洁净度要求比较高;
b、采用新风换气机处理新风,一般情况均适用,应注意所选用的热交换器热回收效率不低于60%。
c、采用直接膨胀式新风处理机,一般情况均适用。室内机机外余压较高,可连接风管和风口输送新风,室内机有内置热回收裝置的类型,运行状态更稳定,节能效果更显著。
直接膨胀式新风机可采用多联式或者单元式,不宜与空调系统室内机共联;如共联,需提请最终选择的产品厂商确认其安全性。
为避免冬季吸入的新风温度过低,导致影响室内温度,冬季有霜冻的地区宜在进风管上加设外置型电加热器。
2、负荷计算。根据室内、外设计计算参数计算冷、热负荷时,应充分考虑新风负荷对室内总负荷的影响。新风负荷与所采用的新风系统形式密切相关,特别是采用新风换气机时,夏季冷回收效率由于各品牌间相差悬殊且无标准要求,新风冷负荷对室内总冷负荷影响较大。
3、初步确定室内机容量, 确定型式及安装位置。
①、根据房间冷负荷,在厂家提供的室内机样本中初步选择室内机的型号,选型时考虑到多联机系统使用的灵活性以及间歇使用和邻室传热,宜对计算负荷适当放大。对于需全年运行的热泵型机组,应比较房间的冷负荷和热负荷,按照其值比较大者确定室内机的容量。
②、根据房间使用功能、装修布置、层高及室内机安装高度限制,确定室内机机型及安装位置。当需要进行二次装修设计时,施工图设计阶段亦应确定室内机机型及安装位置,并对二次装修设计提出设备安装要求,便于装修设计人员提前整体考虑装修方案,同时不会因为装修影响系统正常安全运行。各型式室内机安装高度及适用场合见表3。
③、确定室内机安装位置时尚应注意:不宜将室内机安装在厨房、产生油污的场所及酸性或碱性环境中;安装位置尽量远离电磁波发射源,以大于3m为宜;如安装在较高温度、湿度的房间(例如洗浴中心),为防止室内机外壳结露,则需要对这部分室内机外壳保温提出加强要求;凝结水的排放应合理、顺畅。
④、当需要在卧室内安装室内机时,宜根据制冷剂性质配置氧气浓度传感报警器(A1级制冷剂)或制冷剂浓度传感报警器(B1级、B2级制冷剂)。
4、划分多联机系统, 确定室外机容量。
①、多联机系统的划分主要考虑以下几个方面:
a、系统不宜太大,配管尽量短,室外机容量以不超过56kW为宜,配管等效长度以不超过80~100m为宜;
b、不同朝向的房间、使用时间有差异的房间或者经常使用与不经常使用的房间宜划分为同一系统,且同时使用率控制在50%~80%之间,确保系统在较高能效比状态下运行,并能在个别房间实际负荷超过计算负荷时保证各室内机的出力;
c、满足室内外机的容量配比系数的限制要求。设计时应根据系统的具体使用情况决定,也可以参考表4。需要注意的是对制热有特殊要求的系统不适合超配。
d、室内机数量不能超过室外机容许连接的数量,室内机之间高差、室内与室外机之间高差不能超过表1中的最大值。不同容量室外机允许连接室内机台数可参考表5。
e、尽量将容量相近的室内机划分在同一系统,以利于室内机冷媒流量分配的平衡;使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统并宜选用定频式机组,以节省造价。
②、室外机位置的确定需在满足室内外机高差(当室外机安装位置低于室内机时,室内外机高差不宜大于40m)、系统配管等效长度的限制条件前提下,根据室外机外形尺寸及安装维修要求、使用环境要求,结合其他专业的具体要求,尽量选择通风条件好、便于安装及维修、噪声振动对建筑物及周边影响较小的室外开敞空间,应尽量避免阳光或高温热源直接辐射。如果条件有限,不能完全满足室外机安装要求,则需要采取相应措施,确保系统正常使用,室外机安全、高效运行。
③、室外机实际制冷容量的确定。根据系统的划分确定室外机总冷负荷,并按照厂家样本提供的配管长度修正系数和室外机进风干球温度、室内机回风湿球温度修正系数进行修正后,得到设计工况下室外机实际制冷容量。
④、室外机实际制热容量的确定。根据系统总热负荷在按照确定制冷容量的方法步骤计算制热容量时,还要根据产品样本提供的除霜系数进行修正,得到室外机实际制热容量。需要注意,制热容量温度修正系数为室外机进风湿球温度、室内机回风干球温度修正系数。
⑤、根据上述计算结果,按照其中较大数值选择室外机。
5、校核各室 内机的实际供冷、供热量.室内机的实际供冷、供热量与所在系统的室内、外机容量配比系数、该室内机到室外机的连接管路等效长度以及室内、外机高差、室内机回风湿球温度等因素均有关系。当存在下列情况之一,即需要对所选室内机的供冷、供热量进行校核并予以修正:
①、实际工程室内、外设计计算参数与产品样本提供的名义工况不同;
②、室内、外机之间冷媒管路等效长度大于5m;
③、室内、外机之间存在高差;
④、室内、外机容量配比系数大于100%;
⑤、热泵型机组供热时,室内机还应满足房间供暖要求。
如果经修正计算后,室内机供冷、供热量小于房间冷、热负荷,则需要重新选择室内机型号并重新进行上述校核计算。
6、校核室内、室外机容量配比系数.根据系统室内机及室外;实际制冷、制热量进行校核计算。如果超出表1中的范围,则需要重新划分系统或调整室外机型号。
7、凝结水管路的设计。多联式空调机系统凝结水管路的设计与常规集中空调系统凝结水管路设计方法相同。
8、设计中需注意的问题;
①、多联式空调机系统适用的局限性:仅适用于对温、湿度要求不高的舒适性空调,其室内机容量和空气处理能力有限;
②、室内、外机安装适用环境的要求;
③、对室内机和室外机噪声、振动问题应有处理措施;
④、设计选用的多联式空调机性能应符合国家标准《多联式空调(热泵)机组》GB/T18837-2002以及《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008中的规定;
⑤、系统管路等效长度不宜过长,不仅从运行效率方面考虑,也涉及到系统安全运行,不论是系统的回油还是制冷剂泄漏的安全性,均要求尽量缩短连接管路,避免管路连接过于复杂,尽量避免硬性弯头,室内机与冷媒主千管的距离尽量缩短;
⑥、施工图设计阶段应充分与其他专业设计人员协调,预留施工安装条件,包括空调管道井(冷媒立管尽量设在管道井内)、管道穿墙体、楼板处预留洞口或套管、室外机基础、新风系统,进风百叶位置及尺寸、空调系统用电量及用电位置等。
三、施工要求
1、目前工程建设中,多联式空调机系统通常由产品供应商提供施工安装。施工方在安装前要对施工图进行校核,确认设计中与产品相关的参数均在允许范围内,室内、外机位置符合要求,同时进行制冷剂管路的二次设计;当实际建筑平面与最初设计有变动时,应及时与设计人员沟通进行修改,调整后的系统应符合多联机系统的设计要求。
2、制冷剂管管径和管材的确定及施工安装要求
①、制冷剂管通常采用空调用磷脱氧无缝拉制紫铜管,管壁厚可参考表6。
②、制冷剂管管径的确定应综合考虑经济、压力降、回油三大因素,维持合适的压缩机吸气和排气压力,以保证系统高效运行。
③、管件、管道内外表面应清洁、干燥,无裂痕、针孔,无明显的划伤、凹痕、斑点等缺陷。
④、制冷剂液体管道不得向上安装成反“U”形,气体管不得向下安装成“U” 形。当室外机高于室内机安装,且连接两者的制冷剂立管管长超过10m,则需每提升10m安装一个回油弯。
⑤、制冷剂管除管件处不得有接头,管件连接应采用套管式焊接,禁止采用对接。焊接时应充干燥的氮气保护,防止管材氧化,并保证焊缝严密、无渗漏,且不能降低管道强度。
⑥、制冷剂管道应按规定间距固定,并采用支、吊架进行支撑,同时需考虑铜管的热胀冷缩。
⑦、制冷剂管穿墙或楼板处应设套管,焊缝不得设于套管内,且套管不得用于支撑,并用柔性阻燃材料填充。
⑧、管道安装完毕后应采用压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏等,可参照《冷库设计规范》GB50072中的规定实施。制冷剂泄漏限制按照《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237中的相关规定执行。
⑨、制冷剂管道安装技术及验收要求,见本图集附录中的内容及图示。
3、空调系统风管、水管、凝结水管,风管送回风口,及各类常规阀门、管件的敷设、安装、绝热、清洗、试压等做法,按照普通集中空调的风水系统施工安装规范要求进行施工,本图集不再赘述。
4、因目前尚未出台针对多联机系统安装的专门规范,因此在实际安装中不同厂家做法会略有差别,可选择本图集提供的做法,亦可参考厂家的安装手册。但不论采取何种方法,最基本的原则都应严格遵循相关规范条文的要求进行施工,特别是制冷剂管路系统,涉及安全问题,必须一丝不苟,杜绝安全隐患。
四、多联机的控制系统和计费系统简介
1、多联机的控制系统是一种功能完全分散的控制系统,即室内、室外机分别独立控制,完全通过通讯线进行信息的传递。其主要任务就是保证系统稳定、安全、高效运行,并保证室内温度具有一定精度。因此,该系统对于整个多联机系统是非常重要的一环,在设计施工中应给予重视。
2、多联机的计费系统是将安装在空调动力线基干部位的电表测得的耗电量,以室内机、室外机的各运转数据的累计值为基础,用电脑软件自动分摊到各台室内机进行收费的系统。
3、上述两系统详见其他图集相关技术资料部分的介绍。