请教净化空调的问题!急!
sunnndy
sunnndy Lv.6
2005年02月19日 17:59:37
只看楼主

我设计了一个千级净化车间,业主的要求是温度22±2℃,湿度50±5%。使用面积为82平方米,高度为3.3米,工程地点为广东。我设计的净化空调箱参数为:额定风量:15000立方米/小时 额定冷量:92KW电加热量:37KW 电加湿量:32Kg/h但自从使用以来问题不断,常常出现温湿度失控!不知是不是我的设计有所偏差?请各位同行前辈大虾帮忙算一下,最好是有计算过程。谢谢!

我设计了一个千级净化车间,业主的要求是温度22±2℃,湿度50±5%。使用面积为82平方米,高度为3.3米,工程地点为广东。我设计的净化空调箱参数为:
额定风量:15000立方米/小时 额定冷量:92KW
电加热量:37KW 电加湿量:32Kg/h
但自从使用以来问题不断,常常出现温湿度失控!不知是不是我的设计有所偏差?请各位同行前辈大虾帮忙算一下,最好是有计算过程。谢谢!
免费打赏
nj666666
2005年12月21日 17:28:27
22楼
操,回家看看书,再说,技术很重要
回复
deathgod007
2005年12月22日 10:00:28
23楼
肯定是自控出现的问题了,设计的值都能满足要求,何况是有时出现不正常,只能说自控端不稳定造成的
回复
李传飞
2005年12月26日 10:28:48
24楼
以我在广东的设计经验,风量稍为偏小一点!但应该不会影响太大,但我也经常遇到这样的问题,你的冰水温度能达到7----9摄氏度吗?