gb50015和gb50242是否相冲突?
xueting0511
2022年09月15日 14:38:53
只看楼主

gb50015-2019中第3.6.18 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 gb50242-2002中3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实。 这个2个国标应该看哪个? 另gb50016建筑设计防火规范上也只说需要阻燃材料填实,并没有防水油膏。

gb50015-2019中第3.6.18 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

gb50242-2002中3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实。

这个2个国标应该看哪个?

另gb50016建筑设计防火规范上也只说需要阻燃材料填实,并没有防水油膏。

山高人为峰
2022年12月12日 14:15:44
2楼

50016建筑设计防火规范是2018年的,50015是2019年的,而施工验收规范50242是2002年的,差了将近20年。但出新的施工验收规范之前,在施工验收时应该执行50242.可参考50015

回复
山高人为峰
2022年12月12日 14:19:57
3楼

具体做法可参考图集19S406-42,43两页,防水油膏是抹到套管的上口。