特级用电负荷简称特级负荷。根据《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称强规)GB 55024-2022第3.1.1条规定,符合下列要求的用电负荷为特级负荷: 中断供电将危害人身安全、造成人身重大伤亡; 中断供电将在经济上造成特别重大损失; 在建筑中具有特别重要作用及重要场所中不允许中断供电的负荷。
特级用电负荷简称特级负荷。根据《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称强规)GB 55024-2022第3.1.1条规定,符合下列要求的用电负荷为特级负荷:
-
中断供电将危害人身安全、造成人身重大伤亡; -
中断供电将在经济上造成特别重大损失; -
在建筑中具有特别重要作用及重要场所中不允许中断供电的负荷。
而《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第2.0.1条定义了一级负荷中特别重要的负荷,即中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。
由此可知,当强规实施之日起,特级负荷正式登台,而“一级负荷中特别重要的负荷”即将退出历史舞台。《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019等标准中出现的负荷分级与强规不一致的,必要按中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第50号执行!即 现行工程建设标准中有关规定,与本规范不一致的,以本规范的规定为准 。所以其他相关标准需及时修订,以保持与强规一致。
负荷分级是将建筑物内各类用电设备按强规要求分为4个等级,最终目的是要对不同重要程度的用电设备采用不同的供配电系统方案,以达到供电可靠性与经济性的平衡。
因此, 负荷分级最终是为了设置合理的供配电系统 。例如强规第3.1.3条规定, 特级用电负荷应由三个电源供电 ,并给出了4款详细要求。第1款为 三个电源应有满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成 。 所以负荷分级不是目的,是为了设置合理的供配电系统。
-
不同类型建筑负荷分级应按项目规范要求执行 ,例如《宿舍、旅馆建筑项目规范》、《住宅项目规范》、《数据中心项目规范》等,项目规范也是全国强制性规范,请参阅强规前言部分。
消防负荷是该建筑物最高等级负荷 。
所以, 要学好强规,理解强规,用好强规!特级负荷不再陌生!