二次回路的接线要求 1. 根据GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》规定,二次回路接线应符合下列要求: (1)按图施工,接线正确。 (2)导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 (3)盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 (4)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰不易脱色。
二次回路的接线要求
1. 根据GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》规定,二次回路接线应符合下列要求:
(1)按图施工,接线正确。
(2)导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
(3)盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
(4)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰不易脱色。
(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
(6)每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根,有更多导线连接时可采用连接端子;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
(7)二次回路接地应设专用螺栓。
(8)盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应少于2.5mm2;其它回路配线不应小于1.5mm2 ;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。
2. 用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线还应符合下列要求:
(1)应采用多股软导线,敷设长度应留有适当裕度。
(2)线束应用外套塑料管(槽)等加强绝缘层。
(3)与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不得松散、断股。
(4)在可动部位两端应用卡子固定。
3. 引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:
(1)引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。
(2)铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。
(3)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。
(4)橡胶绝缘的芯线应用外套绝缘管保护。
(5)盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有 适当余量。强、弱电回路不应使用同一电缆,并应分别成束分开排列。