高层模型问题
jjxxsh
jjxxsh Lv.2
2008年03月30日 22:49:50
只看楼主

一框筒结构,在内圆筒开一些800*2000的洞口,但进行satewe数检后,发现洞口有的不显示,不知什么原因,请高手帮忙

一框筒结构,在内圆筒开一些800*2000的洞口,但进行satewe数检后,发现洞口有的不显示,不知什么原因,请高手帮忙
免费打赏
kmyms
2008年04月01日 18:41:33
2楼
洞口高度较小,连梁较高,satewe判定为一片墙(开洞剪力墙).

回复
殷永刚
2008年04月02日 11:53:18
3楼
如果结果图形上没有洞口,则表示洞口过小;

如果结果图形上有洞口,但没有连梁配筋结果,则表示连梁截面太小。(我遇到过高300的连梁,计算结果不显示配筋值。)
回复