外露可导电部分和外界可导电部分
zsd_2056207872
2022年09月13日 14:39:46
只看楼主

知识点:外界可导电部分  外露可导电部分与外界可导电部分是电击防护、接地中重要的术语,概念不同且容易混淆。        1、英文名称差别较大         这两个术语来自IEC,翻译成中文后文字上相近。外露可导电部分的英文名称为exposed-conductive-part,外界可导电部分的英文是extraneous-conductive-part,两者有共同的

知识点:外界可导电部分

 外露可导电部分与外界可导电部分是电击防护、接地中重要的术语,概念不同且容易混淆。

       1、英文名称差别较大

        这两个术语来自IEC,翻译成中文后文字上相近。外露可导电部分的英文名称为exposed-conductive-part,外界可导电部分的英文是extraneous-conductive-part,两者有共同的conductive-part,即导电部分。Exposed有外露、暴露无遗、暴露之意,因此,exposed-conductive-part是外露可导电部分,中文比较准确;而extraneous的意思是外来的、外部的,因此,extraneous-conductive-part是电气装置之外的可导电部分。


        2、术语不同

        我国多部规范的术语定义如下:

        外露可导电部分:设备上能触及到的可导电部分,它在正常情况下不带电,但是在基本绝缘损坏时会带电。

       设备的金属外壳符合外露可导电部分的定义,正常情况下由于绝缘良好,金属外壳不带电,但当绝缘损坏,则金属外壳带电。因此,外露可导电部分应根据系统类型进行有效的接地(参见图1)

图片

图1  外露可导电部分示例

        外界可导电部分:非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分,该电位通常为局部地电位。

        外界可导电部分是电气装置之外的可导电部分,例如金属水管、金属构架等,也称为装置外可导电部分。外界可导电部分处于电气装置外,因此电气装置发生碰壳故障时,故障电流不会传到外界可导电部分。但当人同时触及外界可导电部分和故障状态下的外露可导电部分时,就会发生电击事故。因此对外界可导电部分作等电位联结是非常必要的。


        3、对两者的要求不同

        从定义可以看出,外界可导电部分侧重于等电位联结,而外露可导电部分多用于自动切断电源的电击防护措施。


        通过分析,不知是否清楚这两个文字相近的概念。