机组的运行及维护
去留无意111
2022年09月13日 01:23:08
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:空调机组运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。 2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。 3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果。机组夏季供冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃。 4.冬季严寒地区及全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟,再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀,后关闭加热器,最好关闭送风机。

知识点:空调机组运行

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。

5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空,并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净,应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行,应保证管内有热水循环,以防锈、防冻。除冬季外,换热器在其他季节停用时,也应将换热器充满水,以减少侵蚀。

6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果,如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致。

7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象。

机组运行二至三年后,应进行全面保养,清除换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。

推荐资料: 

组合式空调机组运行故障与管理

https://ziliao.co188.com/p105671.html  

变频控制热泵式VRV空调机组运行特性与节能性能实验研究

https://ziliao.co188.com/p55442.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开