    知识点:末端设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 风机盘管的调试 风机盘管是中央空调的主要末端设备,在调试时要首先检查风机盘管的型号是否正确。然后打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。如果风速没有改变,检查调速开关接线是否出了问题。 如果风速不是由小到大,而是由大到小,则是调速开关接线顺序反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。

   

知识点:末端设备

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1 风机盘管的调试

风机盘管是中央空调的主要末端设备,在调试时要首先检查风机盘管的型号是否正确。然后打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。如果风速没有改变,检查调速开关接线是否出了问题。
如果风速不是小到大,而是由大到小,则是调速开关接线顺序反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。
3.2 新风机组的调试
新风机组需要重点调试。由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。除了新风机组,还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行空气吹扫。吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。