最近遇到一个关于壁挂炉的问题,16KW的采暖/热水两用燃气壁挂炉,采暖面积60M2,一卫一厨,可到了冬季浴室的洗澡水就不够用了,采暖效果倒是很好,可热水怎么办??
回复
3楼
期待行业内的朋友给予解答--很着急!!!谢谢!!!
回复
4楼
燃气壁挂炉的控制系统一般是生活水优先(使用生活水是供暖水自动关闭),看看是否有相关功能,或相关功能失效。
可以在供暖水出口加板式换热器供应生活水。
回复
5楼
板式交换器好像不可以 没有生活水循环 而且 锅炉是正常的(生活水优先)只是热水出水量小 温度达不到
回复
6楼
唉! 问题已经解决 谢谢 !
回复
7楼
怎么解决的 ?? 说来听听啊!!
回复
8楼
换了台锅炉,没什么好的办法 咨询锅炉厂商才知道16KW和19KW的锅炉,在烧生活水时进水温度5度的时候,出水只有5.75L 所以有点不够。 再加上是人工煤气,出水量就更少了,唉!
回复
9楼
来张图片 看看
回复
10楼
电热膜和水暖的对比
1、从健康方面看,是有电辐射的对人体有伤害的,虽说是比以前降得了不少,但电磁辐射还是有的,建议还是水暖好一点。
2、初次投资成本。面积在70㎡以下电采暖要低一点,70㎡以上基本相同。
3、使用寿命,电热膜基本在20年,水暖管材在采暖管材行业规定中是50年
4、使用费用,电采暖基本每平米配置是1200W,耗电量即1.2度每小时(基本电每度5.5元),水采暖是以燃气为主,每小时每平米基本在0.25元----0.3元(分户式壁挂炉采暖系统)要找好的暖通设计哦。
大概分析一下,希望能给你带来帮助!!
回复
11楼
你的5.75应该是升/分钟吧,根据水专业规范要求,一个莲蓬头的流量是0.2升/秒,及12升/分钟,那是不够用了
怪不得买燃气热水器要买12升的,呵呵,今天才明白
回复