建筑内部排水管道计算
土木工程搬运工
2022年09月09日 14:17:14
只看楼主

8-1  排水量定额和排水设计秒流量 一、排水量定额 为了方便计算,同建筑内部给水一样,采用当量折算的办法,即把一个污水盆的排水流量0.33L/s作为一个排水当量,而其他卫生器具的排水不当量以此为基准进行折算。 二、设计秒流量 排水管道设计流量是确定各管段管径的依据。 8-2排水管道水力计算 一、排水横干管水力计算 1、计算计算近曼宁公式进行。 2、水力计算的规定

8-1  排水量定额和排水设计秒流量


一、排水量定额

为了方便计算,同建筑内部给水一样,采用当量折算的办法,即把一个污水盆的排水流量0.33L/s作为一个排水当量,而其他卫生器具的排水不当量以此为基准进行折算。

二、设计秒流量

排水管道设计流量是确定各管段管径的依据。


8-2排水管道水力计算


一、排水横干管水力计算

1、计算计算近曼宁公式进行。

2、水力计算的规定

⑴排水管道最大设计充满度

管道的充满度是指管内水深h与管内径d的比值。污水管道必须按非满流设计,以便使管道中污废水释放出来的有害气体能顺利排出,以及调节、稳定系统内压力、防止水封被破坏,也可以接纳短时间内超出设计流量的污水量。

⑵管道坡度

管道最小坡度为必须保证坡度,在特殊条件下予以采用。标准坡度为正常条件予以保证的坡度。

⑶管道流速

最小允许流速:为了使污水中杂质不致沉淀在管道底部而使管道堵塞,因此,规定一个最小允许流速,亦称为自清流速。

最大允许流速:为了保护管壁不被污水中的坚硬杂质的高速流动所磨损和冲刷,规定了各种材质排水管道的最大允许流速。

⑷最小管径

为了防止管道堵塞,某些污废水管道的管径应大于计算管径。

①公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级;干管管径不得小于100㎜,支管管径不得小于75㎜。

②医院污物洗涤间内洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75㎜。

③连接大便器的排水管,其管径不得小于100㎜。

④连接大便槽的排水管,有1~4个蹲位时,管径不得小于100㎜;5~12个蹲位时,管径不得小于150㎜。

⑤排泄生活污水的立管,其管径不小于50㎜,且不得小接入的最大横支管的管径。

⑥有立管接入的横支管,其管径不得小接入的立管管径。

⑦小便槽或连接3个及3个以上小便器的污水支管,其管径不宜小于75㎜。

⑧多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75㎜。

二、建筑排水UPVC管

排水立管管径不得小于横支管管径;通气管的管径一般与立管的管径相同;排出管的管径不得小于立管的管径。

埋地管道最小管径不得小于50㎜。


相关资料推荐:

国内外建筑排水管道排水能力比较

https://ziliao.co188.com/p62999986.html



知识点:建筑内部排水管道计算


免费打赏