铠装和非铠装电缆,载流量有多少倍系数的差
whh821
whh821 Lv.2
2022年09月08日 10:59:41
只看楼主

比如ZR-YJV-1Kv电缆和ZR-YJV22-1KV电缆,同截面的电缆,他们的载流量为什么会有差距,这个差距有没有一个系数可以折算?

比如ZR-YJV-1Kv电缆和ZR-YJV22-1KV电缆,同截面的电缆,他们的载流量为什么会有差距,这个差距有没有一个系数可以折算?

努力的小电工
2022年09月12日 11:07:32
2楼

由于多了内护层的热阻,电缆的载流量应降低,同时因为电缆的外径增大,电缆载流量增大,总的来说应该降低。单芯电缆还要考虑铠装损耗。

whh821:我们再选型一个ZR-YJV-1KV 3x240电缆的时候,遇到这个问题,想看看这个系数要如何考虑,有这样的一个经验值或者规范系数,能够考虑吗

努力的小电工:参考载流量表 在考虑敷设系数 我一般是这样考虑

回复

相关推荐

APP内打开