25层框剪结构超筋问题。帮忙分析一下。。急!!!
cndaoyun
cndaoyun Lv.7
2008年03月30日 17:02:14
只看楼主

此工程,在6度区,25层框剪结构。相关信息如下:高宽比=6,超过规范要求5。6层凸出部分已经超过Y方向的最大尺寸的0.3倍。(此层出现超筋梁现象,无论将梁调柔还是调刚均超筋,恳请请大家帮忙分析并提出解决方法,在此先谢谢了!)7层凸出部分小于Y方向的最大尺寸的0.3倍。6层以下比7层多出那跨(如下6层结构布置图)Y向轴距为2400mm。------------------------------------------------楼层抗剪承载力、及承载力比值

此工程,在6度区,25层框剪结构。相关信息如下:

高宽比=6,超过规范要求5。

6层凸出部分已经超过Y方向的最大尺寸的0.3倍。
(此层出现超筋梁现象,无论将梁调柔还是调刚均超筋,恳请请大家帮忙分析并提出解决方法,在此先谢谢了!)

7层凸出部分小于Y方向的最大尺寸的0.3倍。

6层以下比7层多出那跨(如下6层结构布置图)Y向轴距为2400mm。
------------------------------------------------楼层抗剪承载力、及承载力比值
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
.......
9 1 0.2166E+05 0.2408E+05 1.02 1.01
8 1 0.2191E+05 0.2490E+05 1.01 1.03
7 1 0.2338E+05 0.2729E+05 1.07 1.10
6 1 0.2370E+05 0.2689E+05 1.01 0.99
5 1 0.2597E+05 0.2886E+05 1.10 1.07
.......

------------------------------------------------WZQ.OUT
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.6116 89.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.1777 179.80 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.9310 1.03 0.03 ( 0.01+0.01 ) 0.97
..........

地震作用最大的方向 = 87.800 (度)
------------------------------------------------
位移比最大的为1.2,位移角最大的为1/1200
------------------------------------------------
18层以下框架柱地震倾覆弯矩百分比<50%
------------------------------------------------

1206868367519.jpg

免费打赏
斗车
2014年12月12日 13:09:20
23楼
看超筋的情况,应该是变形引起,主体部分的柱受上部传下的力,轴压比应该比外侧的柱大许多,但是你的柱面积好像相不多,你可以想象一下,同样体质,负荷差距太大,坚向变形不一致,相当于,外面的柱在用梁拉住内侧柱,应该把柱做小些,如同小孩拉大人一样,不给力!!个人看法