25层框剪结构超筋问题。帮忙分析一下。。急!!!
cndaoyun
cndaoyun Lv.7
2008年03月30日 17:02:14
只看楼主

此工程,在6度区,25层框剪结构。相关信息如下:高宽比=6,超过规范要求5。6层凸出部分已经超过Y方向的最大尺寸的0.3倍。(此层出现超筋梁现象,无论将梁调柔还是调刚均超筋,恳请请大家帮忙分析并提出解决方法,在此先谢谢了!)7层凸出部分小于Y方向的最大尺寸的0.3倍。6层以下比7层多出那跨(如下6层结构布置图)Y向轴距为2400mm。------------------------------------------------楼层抗剪承载力、及承载力比值

此工程,在6度区,25层框剪结构。相关信息如下:

高宽比=6,超过规范要求5。

6层凸出部分已经超过Y方向的最大尺寸的0.3倍。
(此层出现超筋梁现象,无论将梁调柔还是调刚均超筋,恳请请大家帮忙分析并提出解决方法,在此先谢谢了!)

7层凸出部分小于Y方向的最大尺寸的0.3倍。

6层以下比7层多出那跨(如下6层结构布置图)Y向轴距为2400mm。
------------------------------------------------楼层抗剪承载力、及承载力比值
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
.......
9 1 0.2166E+05 0.2408E+05 1.02 1.01
8 1 0.2191E+05 0.2490E+05 1.01 1.03
7 1 0.2338E+05 0.2729E+05 1.07 1.10
6 1 0.2370E+05 0.2689E+05 1.01 0.99
5 1 0.2597E+05 0.2886E+05 1.10 1.07
.......

------------------------------------------------WZQ.OUT
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.6116 89.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.1777 179.80 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.9310 1.03 0.03 ( 0.01+0.01 ) 0.97
..........

地震作用最大的方向 = 87.800 (度)
------------------------------------------------
位移比最大的为1.2,位移角最大的为1/1200
------------------------------------------------
18层以下框架柱地震倾覆弯矩百分比<50%
------------------------------------------------

1206868367519.jpg

免费打赏
cndaoyun
2008年03月30日 17:02:55
2楼
7层结构平面布置
回复
cndaoyun
2008年03月30日 17:03:34
3楼
6层梁超筋
回复
cndaoyun
2008年03月30日 17:10:15
4楼
如果此超筋现象(同结构布置处)出现在裙房顶层时,该如何解决?
回复
zz448
2008年03月31日 09:09:55
5楼
我也碰到过这样情况,不知道什么原因,我想是不是两个柱子太近,梁把两个柱子连接成整体了。结构内部内力分配的时候,柱子把弯距剪力分给梁了,梁刚度比柱子小的多,所以梁总给超筋了。这中情况我觉得可以不用考虑吧!
回复
cndaoyun
2008年03月31日 14:52:03
6楼
** ( 14)V= -451. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -452. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -454. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -456. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -458. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -460. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -461. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -463. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)V= -464. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 418.
** ( 14)T= 4. V= -464. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
** ( 10)Rs=500.00 > Rsmax = 2.50
** ( 11)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
** ( 12)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
** ( 13)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
从此超筋信息来看,似乎截面不够,可不管如何调截面,都超。。。
所以很郁闷,为啥会出现此情况,请高手指点一下。。。
回复
xiaoguilai0908
2008年03月31日 22:52:42
7楼

两根梁变成宽扁梁或者虚梁试试,再不行就把两个柱按墙输入,试试。
回复
kmyms
2008年04月01日 18:26:01
8楼
减小凸出跨短跨方向柱截面高度,增加长跨方向柱截面高度,做成扁柱.两根梁截面不宜太高,可适当加宽.
回复
cndaoyun
2008年04月03日 15:42:15
9楼
谢谢楼上两位朋友的解答。将梁做宽梁,或者外柱截面减小,仍超。
其中有个问题,都没有人解答,那就是为什么会出现这种超筋情况呢?
还有几点我比较纳闷,也请xiaoguilai0908这位朋友帮忙解答一下,
那就是两根梁变成虚梁?设虚梁仅为了计算结果不超筋吗?实际工程中有何意义呢?


回复
user
2008年04月03日 22:42:07
10楼
如果是竖向荷载造成的,建议采用“模拟施工加载3”试试。
如果是90度水平作用造成的,建议加强该处下面几层梁的刚度试试。
回复
ggpro
2008年04月12日 14:17:00
11楼
此种情况检查你所输的模型看有没有问题,看看上下层的接点是不是在同一位置上!