9月4日晚,北京突发极端天气,某在建工地一台塔吊倒塌,砸掉邻塔大臂,掉落的塔身砸中了下方一辆混凝土罐车,一位网友无意抓拍到了塔吊倒塌震撼瞬间....... 知情人透露, 晚间大风来的十分突然,塔司下班如没有恶劣天气预警,大臂一般都是被锁住的,现场视频也印证了这一点,大臂没有随风摆动,疑似吊钩在风中飘摇。
知情人透露, 晚间大风来的十分突然,塔司下班如没有恶劣天气预警,大臂一般都是被锁住的,现场视频也印证了这一点,大臂没有随风摆动,疑似吊钩在风中飘摇。
最坏的情况就是在吊装中遇到强对流天气,塔司反映时间不足,风标制动来不及打开。
倒塌的塔吊型号为8036,大臂被砸断的邻塔型号为7527, 8036塔自由高度可以达到50m以上。 数一下最后一道附墙至顶部塔吊的标准节,自由高度趋近临界值。
这次损失惨重,教训极其深刻,至少两台塔吊和一台罐车是接近报废了,砸中的主体钢结构也要进行安全检测、组织专家论证,结果不好也得拆除重装,希望的是没有人员伤亡。
具体事故原因,以官方调查为准。
台风天气,现场起重机械设备安全注意事项
台风天气工地安全措施
我们收集了一些台风天气建筑工地需要采取的 安全防范措施 ,供各位参考:
在台风等恶劣天气来临之前,根据气象台发布的预警信息, 单位负责人和各地管理人员应该要立即传达到所有建筑工地项目部 ,并启动企业及项目部两级应急预案, 相关应急队伍、物资、设备配备到位。
对建筑工程施工现场及周边范围开展全面、深入的安全检查, 并按照"三定"(定人、定时、定措施)原则落实安全整改和防范措施。
要提前加强相关人群的安全教育 ,确保在灾害性天气来临前安全防范措施得到有效落实,做到有备无患。
项目经理是防台风第一责任人 ,应随时关注台风路径,同时组织好项目值班情况,并保持通讯畅通,发生意外情况及时报告。
灾害性天气期间,企业和项目部必须安排人员实行24小时值班值班人员2名以上。所有值班人员和应急救援人员手机应24小时开机。直至灾害性天气警报解除。建筑工地发生突发事件的,要第一时间向工地属地政府和建设管理部门报告。
对于较大并且可能导致人员伤亡、财产损失(活动房、门楼倒塌,外脚手架垮塌等)的台风应及时撤离工地住宿人员 ,并安排好撤离地点及其住宿工作。
检查工地工棚、宿舍、食堂等临时活动房屋是否加固牢固 ,若未进行加固或加固不牢时,应在台风到来前组织加固完成,保证其在加固后不漏、不塌、不倒,周围不积水,并严防水冲入室内。
项目部应配备如下应急物资: 沙袋、雨衣、扬锹、水泵、应急照明等应急物质齐全、有效。
立即暂停大型起重机械设备使用及有关的安装、顶升、拆除作业, 重点检查设备基础、附墙装置、缆风绳以及主要金属结构的紧固连接情况,保持设备基础排水通畅。 吊篮、施工升降机必须降至地面, 塔式起重机吊钩应收至最上端,吊臂应能360度自由回转。
全面清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾以及架体外张设的各类广告牌、宣传标语等附属设施、物品,必要时要临时卸除脚手架安全网,减少风荷载,确保整体稳定性。 同时, 要全面检查脚手架主节点部位的扣件螺栓、基础排水以及连墙措施, 确保脚手架符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的要求。高层建筑和空旷地区的建筑外脚手架,要适当加密连墙件。 高层建筑楼面上有零散材料的,要覆盖、固定或及时移置到地面,防止大风吹落伤人。
钢结构工程构件间的连接节点必须紧固到位 ,在结构构件未形成稳定的空间结构体系前,应采取临时的抗倾覆措施。 施工场地及周边影响范围内要设置警戒区域,防止人员随便进入。
在编制高大脚手架、模板支撑、卸料平台(落地、悬挑式)、临时用电、外部高压线防护架、钢结构安装、基坑支护及土方开挖等工程的安全专项方案时,必须充分考虑风载、高温、雷电、雨水等因素对工程施工安全生产的影响,有意识地提高安全系数、加强安全措施,不得盲目压降工程造价、拼抢施工进度,不得简化施工工艺、削减必要的安全施工技术措施。
要加强强降雨天气时基坑及周边环境的沉降变形监测频率(沉降变形监测的次数应不少于每天1次)。 要加强基坑及周边环境的安全巡视力度,撤离堆放在坑边的物资和设备,减轻坑边堆载。要加强坑底的排水,配备备用电源,确保排水畅通。要储备必要的应急物资和设备,掌握基坑及其影响范围内建(构)筑物、地上(下)设施以及居民房屋的安全情况,一旦发生异常情况,及时采取果断措施,实施基坑加固,情况严重的,应采取包括人员紧急疏散在内的一切必要措施。 点此免费领取安全资料全套编制模板
施工现场排水:
1)根据施工总平面图及现场实际情况,规划和设计排水方案及设施,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。
2)设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、施工现场排水废水外流或堵塞下水道和排水河沟。
3)若施工现场临近高地,应在高地的边缘(现场上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场。
4)汛期前做好傍山施工现场边缘的危石处理,防止滑坡、塌方威胁工地。
5)指定专人负责,及时疏通排水系统,确保施工现场排水畅通。
边坡、基坑支护
1)清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。
2)对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑边坡、基坑支护进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。
3)加强对基坑周边的监控,配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
外脚手架:
1)检查外脚手架是否有摇晃、变形情况,是否存在倾斜、下沉、连墙件松脱、柱节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象。
2)落地式钢管脚手架周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架。
3)悬挑架的悬挑梁锚固是否符合要求,同时应将其安全网解开,防止其水平风压过大造成倾覆。
4)钢管脚手架架体上的物体应立即清理,脚手板绑扎牢固。
临时用电:
1)总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机加防雨罩。
2)照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等,施工用电防止触电。
3)电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好。
4)施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置。
大型设备:
A、塔吊
1)塔身螺栓必须全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、塔吊无开焊、无变形。
2)塔机的避雷设施必须确保完好有效。
B、施工电梯
1)确保附强装置无松动、无开焊、无变形。
2)各标准节连接螺栓无松动。
C、楼层:
1)对于高层建筑,应检查其临边防护是否到位、并固定牢固。
2)楼层内一些易飞扬的建筑垃圾应及时清理。
3)靠近窗台、阳台边等容易发生坠落的地方的零星模板、钢管等材料应将其放置在室内,防止其坠落造成伤害。
灾害性天气停工期间, 要加强作业人员的安全管理,安排好人员的正常生活,防止发生社会治安事件和投诉上访事件。要严格实行建筑工地和作业区域的封闭管理 ,防止外来人员进入。
施工现场尚未完成施工的部位 ,例如:打桩施工后形成的桩孔,尚未完成安装的钢结构构件,正在搭设的机械设备、设施,建筑施工形成的临边洞口等, 要及时采取回土填埋以及临时固定、支撑、围护等安全措施,设置警戒标志,防止发生意外。
灾害性天气过后, 项目管理人员要开展全面、细致的安全检查,做好有关设备、设施的检修、维护和调试工作,确保安全隐患彻底消除后,方可恢复施工。
切不可在未检查或者只是觉得设备看上去没有损坏而贸然恢复施工,防止设备被强风和降雨损坏或者松动造成人员伤亡。