《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对于火灾自动报警系统的相关线路仅说明应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,但应采用具体哪种燃烧性能等级没有作出明确规定。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆 。 由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,因此这里规定此类线路应采用耐火类铜芯绝缘导线或电缆。对于其他传输线等要求采用阻燃型或阻燃耐火电线电缆,以避免其在火灾中发生延燃。
而《消防设施通用规范》非常明确应采用 燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆:
12.0.6 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于 B2级的耐火铜芯电线电缆 ,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于 B2级的铜芯电线电缆 。