电气实用速算法
cof_64330
cof_64330 Lv.2
2022年09月05日 16:50:40
只看楼主

来源:工控论坛 如有侵权,请联系删除 1、 变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);   2、 变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍):   3、

来源:工控论坛

如有侵权,请联系删除


1、 变压器低压侧电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);  


2、 变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为 144 倍):  


3、  变压器 10kV 侧额定电流为容量的 6%(精确时为 5.8%)

6kV 侧额定电流为容量的 10%(精确时为 9.6%);


4、 0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的 1.5 倍(精确时为 1.44 倍);


5、 380V 三相电机额定电流为容量和2倍;


6、 一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。


7、 铜排载流量估算表

铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)


S≤100     I=3.5S;200<S≤600   I=2.5S


100<S≤200   I=3S ;     S>600     I=2S


注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大.


8、 三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算

额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和 4~5 倍。


9、 低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?

一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。

估算举例:

一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0.4kV 额定电流 Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA; 高压 10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;

低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar.

因此, 高压电流互感器选75/5;

低压电流互感器 2000/5,2500/5;

路器选断流能力不小于35kA即可;

补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台 220kVar.

注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器

       