1.正压负压:推荐负压,即前端安装风扇,处理器内的压力相对于大气为负。负压具有气流稳定、不漏气、相对正压增大等优点。正压法只适用于特殊情况,如特殊安装和场地限制。2.软连接和风机一定要采用软连接,主要是考虑振动。 3.风机基础和处理器基础的处理只需要保证抗风即可,没有特殊要求。风扇底座必须符合安装说明,并应特别注意共振。 4.风阻。因为设计重点是低速管道,所以不需要过多考虑风阻,但是每个弯头的压力要增加50Pa,所以管道尽量水平安装。
过滤器在工程中起着非常重要的作用,尤其是过滤器的空气阻力,需要现场测量。空气阻力过大会导致通风不足。测量采用多点仪器法。请参考技术信息。
6.很难实时确定流场。不要因为截面的动压太低而试图去测速度。用香烟烟雾来测量流场也是不正确的,因为它是一种热流体,由于分子力的作用会迅速扩散。可用的方法是从抽水效应来推断流场。虽然粗糙,但目前只能用可行的方法。