请教户外真空断路器,ct变比怎样选择?例1,一条10kv配电线路,配变总容量为16000kva,线路出口安装户外真空断路器,保护ct变比应该怎样算?例2,对800kva的单台变压器采用户外真空断路器控制保护,应怎样选择ct变比?

请教户外真空断路器,ct变比怎样选择?例1,一条10kv配电线路,配变总容量为16000kva,线路出口安装户外真空断路器,保护ct变比应该怎样算?例2,对800kva的单台变压器采用户外真空断路器控制保护,应怎样选择ct变比?
免费打赏
xiaohunzi
2008年05月10日 14:36:11
12楼
是的,你要考虑这条配电线路未来的扩容情况,你最好选择630A的电流变化,一般不是发展较快的地方,选用400A就够了,诚市或者工业工选用要选择630A的,不过一般现在的CT都用125A 400A 630A 三个接线了,可以根据自己的需要自己接线,你作为保护用,精度选择2.5的就可以了,计量的选择1.5就行了
回复
sgkylj-163
2008年05月12日 18:07:47
13楼
我个人认为是要算出这线配电线路的最大电流,通过这个电流值来选择CT的变比!
回复
freefishzyq
2008年07月02日 23:00:11
14楼
这个电流是短路保护电流,一般按照变压器额定电流的3~5倍选择,要是有大的电机启动等冲击电流,倍数还要加大,要不您的电机就启动不了.
回复
pdskygk
2010年09月16日 21:29:57
15楼
我想请问一下户外真空断路器本身带不带CT,谢谢!
回复
markpolo-bj
2010年09月17日 08:54:51
16楼
10KV线路带16000KVA负荷不太可能
回复
skeleton2010
2010年11月26日 16:45:20
17楼
我做过20000KVA负荷的
回复
silverbear
2010年11月26日 18:59:49
18楼
只说一下800kVA的

理论上是50/5 , 但是....

供电局给出的CT变化是75/5[计量柜], 而户外真空断路器是计量柜的上一级,因此最少是75/5, 一般选跳上一级, 100/5。