请教户外真空断路器,ct变比怎样选择?
xinxinok
xinxinok Lv.2
2008年03月30日 10:48:34
来自于断路器
只看楼主

请教户外真空断路器,ct变比怎样选择?例1,一条10kv配电线路,配变总容量为16000kva,线路出口安装户外真空断路器,保护ct变比应该怎样算?例2,对800kva的单台变压器采用户外真空断路器控制保护,应怎样选择ct变比?

请教户外真空断路器,ct变比怎样选择?例1,一条10kv配电线路,配变总容量为16000kva,线路出口安装户外真空断路器,保护ct变比应该怎样算?例2,对800kva的单台变压器采用户外真空断路器控制保护,应怎样选择ct变比?
emisent
2008年03月30日 14:03:06
2楼
我个人认为是要算出这线配电线路的最大电流,通过这个电流值来选择CT的变比!
回复
zxc2258
2008年03月30日 14:22:06
3楼
是的,你要考虑这条配电线路未来的扩容情况,你最好选择630A的电流变化,一般不是发展较快的地方,选用400A就够了,诚市或者工业工选用要选择630A的,不过一般现在的CT都用125A 400A 630A 三个接线了,可以根据自己的需要自己接线,你作为保护用,精度选择2.5的就可以了,计量的选择1.5就行了
回复
sbudng_06
2008年03月30日 17:53:25
4楼
一般按配电容量选取.16000KVA,额定电流为924A,可选1000/5的电流互感器;800KVA,额定电流为46A,选50/5的电流互感器.
回复
fengzhi-a
2008年03月30日 18:05:29
5楼
按额定电流选取
回复
lw_7777
2008年03月31日 22:34:32
6楼
瞬时电流脱扣 200/5 是什么意思?
回复
jiezhizhao
2008年04月03日 13:35:35
7楼
配电线路的电流CT的选择要以额定电流和正常负荷电流的大小为依据选取。
回复
c283434618
2008年04月09日 10:02:00
8楼
回复
zzp820227
2008年04月12日 10:35:44
9楼
有高低压一,二次电流参考表的
800KVA 高压侧电流为46A 选用的CT 为50/5的(精度看情况,是普通的还是计量的0.5 0.2级)
16000KVA 高压侧电流为1000A左右 CT选用1000/5的
不过16000KVA的很少用 在输配电上用的
民用是碰不到的


姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442




姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442
回复
hzliyong
2008年05月01日 23:55:00
10楼
1600KVA变压器的的低压额定侧电流是2309.47A,CT应选用2500/5的.800KVA的变压器高压侧电流是46A,电流互感器可选用50/5的.保护用选用1.5级的,计量选用1.0级的.
回复
dwqdl
2008年05月05日 08:16:16
11楼
10KV线路带16000KVA负荷不太可能,是不是楼主搞错了,16000KVA负荷最好用35KV电压等级,10KV至少需要两条回路以上,请楼主搞清楚后再发吧!
回复

相关推荐

APP内打开