知识点:温湿度控制 来源:网络,如有侵权,请联系删除 温度控制:SOP规定正常情况下温度控制标准为18℃-26℃,一些产热较大的房间如洗瓶间、稀配等房间温度控制在不超过31℃。 当检查发现温度高于26℃时,调节冷却段冷水的流量阀门,加大冷水的流量,降低温度,当冬天室内温度高于26℃则关闭蒸汽阀门,加大新风阀开度,利用新风降温。当检查发现温度低于18℃时,适量打开加热段蒸汽阀门。
知识点:温湿度控制
来源:网络,如有侵权,请联系删除
温度控制:SOP规定正常情况下温度控制标准为18℃-26℃,一些产热较大的房间如洗瓶间、稀配等房间温度控制在不超过31℃。
当检查发现温度高于26℃时,调节冷却段冷水的流量阀门,加大冷水的流量,降低温度,当冬天室内温度高于26℃则关闭蒸汽阀门,加大新风阀开度,利用新风降温。当检查发现温度低于18℃时,适量打开加热段蒸汽阀门。
SOP规定正常情况下湿度控制标准为45%-65% ,一些产热较大的房间如洗瓶间、稀配等房间湿度控制在不超过75%。
当检查发现相对湿度接近65%,打开一次表冷进行除湿,因为空气与表冷器之间有一定的温度差,所以空气中所含水蒸汽一部分会在表冷器表面析出,通过排凝水管排出,再打开加热阀在保证温度符全GMP规定的情况下升高空气温度,使空气的相对湿度降低。由于蒸汽加热温度一般比较难控制,所以通过二次表冷来调节温度。
表冷器工作原理:向表冷器中通入冷冻水,由于冷冻水的降温,所以表冷器表面温度较低,当含有大量水蒸气的热空气通过表冷器时,热空气的温度会急剧下降,而其中的水蒸气将会析出在表冷器上形成冷凝水并依靠重力流和挡水板流到水槽排到下水道。通过表冷器的空气由于温度低而形成相对湿度饱和的空气,低温空气再经过蒸汽加热器升温后形成一定温度下的相对湿度较小的空气。