知识点:湿负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出 Gw =Qw /(iq-ih) (1)湿负荷计算  (a)人体散湿量  人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:  查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。 

知识点:湿负荷

来源:网络,如有侵权,请联系删除


房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出

Gw =Qw /(iq-ih)

(1)湿负荷计算 

(a)人体散湿量 

人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下: 

查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。 

Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s 

(b)水面散湿量 

W=β(Pq?b-Pq)F kg/s 

式中 Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa; 

Pq——空气中水蒸汽分压力Pa; 

F——蒸发水槽表面积,m2; 

β——蒸发系数,kg/(N?s),β按下式确定: 

β=(α 0.00363v)x10-5; 

B——标准大气压力,其值为101325Pa; 

B′——当地实际大气压力,Pa; 

α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N?s); 

v——水面上周围空气流速,m/s。 

表3—11 不同水温下的扩散系数α 

水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100 

α kg/(N?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125 

(c)食品的散湿量 

餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。 

以207餐厅为例,计算过程如下: 

已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s 

热负荷的计算和供热基本相同 只是采用了平均温度的计算方法。

湿负荷计算要求的空气参数 要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。

通风的湿负荷

当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下: Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中 Mv=新风湿负荷[Kg/h] V=总通风量 X1=室外空气含湿量[g/Kg]-根据当地气象条件查焓湿图或表 X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表 。

人体湿负荷

人在呼吸及出汗时都会产生湿负荷。 人在休息时湿负荷为0.05Kg/h,而人在工作时湿负荷为0.1~0.3Kg/h。

水面的湿负荷

越热的水产生的湿负荷越多。干空气和气流通过水面也会使水很快蒸发。 M w=δ*A*(X1-X2)/1000 其中 Mw=水面的湿负荷[kg/h] δ =蒸发系数,一般为25[Kg/(㎡h A=水表面积[㎡ X1=水表面的饱和空气含湿量,查表可得 X2=室内空气含湿量[Kg/h]

产品的湿负荷

因为包含的因素太多,产品的湿负荷很难计算,可以通过实验一步步估算。

渗透的湿负荷

通过建筑物的渗透湿负荷和其他湿负荷不同。在房间保持正压时渗透湿负荷可以忽略不计。

例子:不允许节露的车间湿负荷计算(车间内空尺寸:L6m×W4m×H3.3m)

1、 室内要求参数: 为了防止表面温度为6℃的冷冻水管结露,室内空气的露点温度要求最高为6℃,查焓湿图可知饱和含湿量为5.8g/㎏。

2、 通风湿负荷:V=0.2/h*6m*4m*3.3m=16m3/h X1=12g/kg(室外空气) X2=5.8g/kg MV=1.2*16*(12-5.8)/1000=0.12kg/h

3、 人体湿负荷: 一人工作大概是0.3kg/h

4、 水表面湿负荷: δ =25kg(㎡h) A=1㎡ X1=38.8g/kg(37℃100﹪RH,查表) X2=5.8 g/kg Mw=25*1*(38.8-5.80)/1000=0.83kg/h

5、 产品干燥湿负荷: 产品总量95kg 大约10﹪是水 每小时大约有25﹪的水分蒸发。 Mp=95*0.1*0.25=2.4kg/h

6、 总的湿负荷: Mtot=0.12 0.3 0.83 2.4=3.7kg/h

选型 以下资料是在除湿机选型时必须知道的: 湿负荷―――所以湿负荷的总和 处理空气入口参数―――通常,室内空气在通过除湿机之前要和部分周围的空气(室内绝对压力引起的或人员需要的通风量)相混合。必须知道混合点的温度TP1和含湿量XP1。 再生空气入口参数―――必须知道再生空气的入口温度Tr1,含湿量Xr1,设计参数取相对湿度最高(温度最低)时周围空气的最大含湿量。

推荐资料:

空调冷、热、湿负荷的计算

https://ziliao.co188.com/p63253952.html 

地下建筑暖通空调 热、湿负荷计算

https://ziliao.co188.com/p62476823.html 