冷凝水管路系统的设计步骤
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月01日 14:54:34
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:冷凝水管路系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。 1、冷凝水管设计及布置要求 (1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。

知识点:冷凝水管路系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。



图片


1、冷凝水管设计及布置要求


(1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。


(2)当空调器附近有下水管或地沟时,空调器设水管将冷凝水就近排放至下水管中或地沟内。


(3)空调器无法就近排放时,则需用冷凝水管将空调器的冷凝水管集中排至下水管或地沟。


(4)风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度,不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水平方向,应保持不小于0.008的坡度,且不允许有积水部位。


2、冷凝水管管径的确定


直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径,应与接水盘接管管径一致,可以从产品样本中查得。


需设冷凝水管时,水管的管径,应根据通过冷凝水的流量计算确定。


一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。


通常可依据与该段连接的空调器的总冷量Q(KW),按下表选定:


冷凝水管管径选择


图片