知识点:线路保护配置 220kV系统为大电流接地系统。意味着中性点直接接地,发生单相接地故障时,接地短路电流很大。 一、220kV线路保护一般保护配置 1、电流差动保护 保护线路全长(即线路两侧电流互感器之间设备),特点,各类接地短路故障都可以保护,无时限 2、距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护        距离Ⅰ段只能保护线路全长的80%—85%,Ⅱ段为本段线路全长到下一级线路部分,Ⅲ段为本线路和下一级线路全长及再下一级线路的一部分,特点,三段时限依次递进以进行配合。Z=U/I,故障时,U减小,I增大,so阻抗Z减少,距离保护是反映故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。

知识点:线路保护配置

220kV系统为大电流接地系统。意味着中性点直接接地,发生单相接地故障时,接地短路电流很大。

一、220kV线路保护一般保护配置

1、电流差动保

图片


保护线路全长(即线路两侧电流互感器之间设备),特点,各类接地短路故障都可以保护,无时限

2、距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护

图片

       距离Ⅰ段只能保护线路全长的80%—85%,Ⅱ段为本段线路全长到下一级线路部分,Ⅲ段为本线路和下一级线路全长及再下一级线路的一部分,特点,三段时限依次递进以进行配合。Z=U/I,故障时,U减小,I增大,so阻抗Z减少,距离保护是反映故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。

3、零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段保护

图片

接地点零序电压最高,变压器接地中性点,零序电压最低为零,其它各处离接地点愈远零序电压愈低。

图片

4、三相不一致保护

       

图片

220kV及以上断路器采用分相断路器,由于各种原因,断路器三相可能断开一相或两相,造成非全相运行,跳开已处于不正常状态的断路器。

5、失灵保护

      断路器失灵保护是指保护装置发出跳闸命令而断路器拒动时,跳开拒动断路器所在母线上所有的断路器(与母差共用跳闸回路),从而切除故障。此为220kV及以上电压等级断路器才有的保护,110kV及以下主要靠主变压器的后备保护来跳开上一级电源断路器来处理此类问题。

6、自动重合闸

主要有以下几种形式:       

       (1)综合重合闸方式:单相故障跳单相,重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障跳三相,重合三相,重合于永久性故障再跳三相。

       (2)三相重合闸方式:任何类型故障跳三相,重合三相,重合于永久性故障再跳三相。
       (3)单相重合闸方式:单相故障,跳单相重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障,三相跳开后不重合。
       (4)停用重合闸方式:任何故障跳三相,不重合

二、220kV线路常见故障

       1、故障一般分为单相接地、两相短路、两相短路接地、三相短路、三相短路接地、断相这几种情况。断相并不会做成保护动作,有可能仅仅是故障录波启动+某一相电流显示为0。

      其余故障按性质不同,由不同的保护动作于断路器跳闸,接地故障会有差动、零序、接地距离动作,短路故障会有差动、相间距离动作跳开断路器。

      2、拒动

     (1)断路器拒动(线路有故障,保护装置已发跳闸命令而断路器未动作):由失灵保护动作跳开该母线上所有断路器

      (2)保护拒动(线路有故障,保护装置应发跳闸命令而未发):由相邻线路及主变的后备保护动作跳开对端站的线路断路器及本站母联及主变本侧断路器。

      3、断路器闭锁分合闸,可能由于机构或者SF6压力低,一般采用腾空一条母线,用母联断路器拉开故障断路器的办法进行停电处理。