换热器的选择原则
云卷云舒a
2022年08月31日 14:26:38
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:换热器选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1.换热器的容量和台数应根据热负荷调节并按照最不利工况进行选择,一般不设备用。但一台换热器停用时,其余的应满足60%~75%热负荷的需要。通常供热面积在5万m2以下选择一台,10万m2以下2台,15万m2以下3台。20万m2以上3~4台。  2.换热器应满足热媒(一、二次)的工作压力、温度等参数的要求,以保证热网系统安全可靠的运行。  3.当采用板式换热器时,单台的板片数不宜太多或太少;从造价和维修的角度看,控制在50~100片较宜;考虑到橡胶垫片的耐温性,板式换热器的介质温度不宜高于180 ℃。

知识点:换热器选择

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  1.换热器的容量和台数应根据热负荷调节并按照最不利工况进行选择,一般不设备用。  4.单台换热器应综合考虑传热系数和流动阻力。

 


 

换热器传热系数推荐值概略范围


  (1)管壳式换热器的传热系数K的一些概略数值,可按表16-6查得。
  (2)螺旋板式换热器传热系数K推荐概略值:
  汽-水换热器(逆流) K=1 510~1 750 W/(m2·K)
  水-水换热器(逆流) K=2 100~2 330 W/(m2·K)
  (3)板式换热器传热系数K推荐概略值
  水-水换热器(逆流) K=3 490~6 000 W/(m2·K)


推荐资料:

水泵、换热器基础大样图

https://ziliao.co188.com/d171672.html  

水-水板式换热器装配图

https://ziliao.co188.com/d41436352.html 

相关推荐

APP内打开