知识点:热媒 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热媒参数,对于生产工艺热负荷,要满足整个用户生产工艺用汽压力、温度和蒸汽干度的要求;对于供暖负荷,要尽可能提高热媒参数,可以降低热网投资和减少输送电能消耗。 对于热电厂作热源的供热系统,一方面热媒参数的确定涉及热电厂的经济性。如提高热网供水温度,就要相应提高抽汽(或背压排汽)的压力,增加煤耗、降低汽轮机的净发电量(总发电量减去供热循环泵功率)。另一方面,热水管网采用直埋敷设时,供水温度由于受保温材料限制不宜过高。国内热电厂供热系统,供水温度一般控制在110~150 ℃之间,以供水130 ℃、回水70 ℃最为普遍。
知识点:热媒
来源:网络,如有侵权,请联系删除
热媒参数,对于生产工艺热负荷,要满足整个用户生产工艺用汽压力、温度和蒸汽干度的要求;对于供暖负荷,要尽可能提高热媒参数,可以降低热网投资和减少输送电能消耗。
对于区域锅炉房作热源的供热系统,采用较高的供水温度,热源不存在降低热能利用率问题。提高供水温度,加大供回水温差,可使热网采用较小的管径,降低网路输送循环水量的电能消耗以及换热系统设备投资。但供水温度过高,对管道及设备的耐压要求高,管道保温材料及敷设方式也受到一定的限制,运行管理水平也相应提高,所以应通过综合经济技术比较确定。当区域锅炉房有可能与热电管网并网运行时,设计供回水温度应与热电厂管网设计温度相同。
推荐资料:
采暖热媒及制冷加热站
https://ziliao.co188.com/p62306733.html
温室供暖热源、热媒与散热器布置