制冷系统过冷度
云卷云舒a
2022年08月30日 15:45:20
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:过冷度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 过冷度一般是指节流阀前液态制冷剂实际温度,与饱和温度的温差,检测这个参数需测量节流阀前的液体压力(表压)和液管的壁温 例如:以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间为45℃,A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。 B-C间所有的气体已经变为液体,状态为全液体状态,并且不断向周围散热,使温度继续下降(显然),譬如降至40℃ 。这时冷凝器出口温度比冷凝器内的温度低5℃,这种状态称为过冷,我们称这时流出的冷媒有5℃的过冷度。

知识点:过冷度

来源:网络,如有侵权,请联系删除


过冷度一般是指节流阀前液态制冷剂实际温度,与饱和温度的温差,检测这个参数需测量节流阀前的液体压力(表压)和液管的壁温


例如:以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间为45℃,A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。

B-C间所有的气体已经变为液体,状态为全液体状态,并且不断向周围散热,使温度继续下降(显然),譬如降至40℃ 。这时冷凝器出口温度比冷凝器内的温度低5℃,这种状态称为过冷,我们称这时流出的冷媒有5℃的过冷度。


图片


制冷剂的过冷循环的意义:

如果没有过冷度,两相冷媒中的液体在“液管”中压力稍有损失,液体就会“闪气”饱和液体由于压力的降低必然会蒸发,最终到达蒸发器的两相冷媒的干度就会比设计的干度大很多,液相成分减小,就无法满足蒸发器的蒸发量,制冷效果当然会降低。合理增加过冷度,单位制冷量和性能系数均有所增加。


图片


在中小型制冷系统中,过冷循环的实现方法是把制冷系统的供液管 与回气管包扎在一起,并做好供液管与回气管之间的保温处理,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库 房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。采用过冷循环同时也加热了回气管的温度,可避免压缩机吸入过湿蒸气而可能产生 “液击”故障。

推荐资料:

大过冷度逆流式过冷器换热特性研究

https://ziliao.co188.com/p63410124.html  

过冷度对直热式空气源热水器性能的影响

https://ziliao.co188.com/p56936566.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开