基本流程: 一、清模工序 ? 质量标准: 1.模具内表面干净光滑,无砼残渣。 2.钢筋出孔位及所有拼缝活动处无残留混凝土、无粘模白灰。 3.洗水面板无残留松动混凝土。 ? 验收标准: 1.模具外表面无残留混凝土,模具外表面干净。 2.模具和模台表面、无残留混凝土块,无污渍。 二、涂抹脱模油、缓凝剂 ? 质量标准: 1.模具内表面喷油均匀,手指摸模具表面手指上无黑物、无液体状油渍。
基本流程:
一、清模工序
? 质量标准:
1.模具内表面干净光滑,无砼残渣。
2.钢筋出孔位及所有拼缝活动处无残留混凝土、无粘模白灰。
3.洗水面板无残留松动混凝土。
? 验收标准:
1.模具外表面无残留混凝土,模具外表面干净。
2.模具和模台表面、无残留混凝土块,无污渍。
二、涂抹脱模油、缓凝剂
? 质量标准:
1.模具内表面喷油均匀,手指摸模具表面手指上无黑物、无液体状油渍。
2.模板等外表面无积油,缓凝剂涂刷均匀无遗漏。
3.涂刷缓凝剂时,不允许缓凝剂飞溅、流淌、滴洒污染构件非洗水区域。
? 验收标准:模具和模台表面脱模油、缓凝剂喷涂均匀。
三、装模工序
? 质量标准:
1.模具拼缝处不能漏光,螺丝无松动无遗漏、拼缝接口处平整、无明显缝隙、企口。
2.模具拼装整体尺寸应满足图纸要求。
? 验收标准:
1.模间面板高低偏差范围±1mm,长允许偏差±2mm,宽允许偏差±2mm,对角线偏差范围±3mm。
四、钢筋笼及预埋件安装
? 质量标准:
1.钢筋笼放入模具后四周和底部保护层厚度符合保护层设计要求。
2.预埋件无变形,损坏,安装埋件过程中,严禁私自弯曲、切断或更改已经绑扎好的钢筋笼,预埋件安装位置符合图纸要求。
? 验收标准:
1.钢筋网眼尺寸允许偏差±10mm。
2.主筋保护层允许偏差±3mm。
3.预埋件中心位置允许偏差±5mm。预埋件与上表面齐平,允许偏差±1mm。
五、混凝土浇筑振捣
? 质量标准:
1.布料均匀,振捣完全后,混凝土上表面与侧模上沿需保持在同一个平面,不允许高于或低于侧模上沿。
? 验收标准:
1.振捣均匀,混凝土内无残留大气泡。
2.浇筑混凝土不得高于模具上沿。
3.混凝土坍落度在允许范围160±20mm。
六、混凝土赶平、收光、拉毛
? 质量标准:
1.混凝土表面平整,无明显凸起的混凝土。
2.混凝土收光面的抹平工作应在水泥初凝前完成。
3.混凝土收光面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
4.混凝土拉毛用专用刷子将表面拉毛,拉毛面不准出现大面积石子。
? 验收标准:
1.混凝土面不高于模具上沿,表面基本平整,无外漏石子,无凹凸现象。
2.收光面无裂纹,气泡,杂质,杂物,平整光洁。平整度允许偏差2mm以内。拉毛面深度要小于4mm,方向一致。
七、拆模工序
? 质量标准:
1.预埋孔清晰可见,线盒整洁,线管通畅,预埋螺母和套筒内侧干净。
2.预埋件拆卸干净、无预埋件漏拆。
3.模具以及套筒胶塞,埋件螺杆,工装架全部拆卸到位,构件与模台无连接。
4.减少模具拆卸过程中对模具的敲打、损伤。
? 验收标准:
1.预埋孔洞清理干净,线盒整洁,线管通畅,预埋螺母和套筒内侧干净。
2.预埋件拆卸干净、无预埋件漏拆。
3.拆模前构件强度达到设计强度的75%且大于15MPa以上,方可拆模。
4.拆模后构件完好,模具无变形。
八、起吊及洗水工序
? 质量标准:
1.起吊前模具及工装要拆卸完全,吊具和吊钉规格相符。
2.吊钉位置无杂物,吊运时各吊点受力均匀。
3.吊链间夹角不得大于45度,超过45度时,必须加长吊链。
4.粗糙面完全露出,无泥浆。
? 验收标准:
1.起吊时吊具安放到位。
2.构件在起吊过程中不碰撞模具等杂物,不得出现损坏等情况。
3.构件起吊后竖直向上,不允许出现倾斜现象。
4.粗糙面完全露出,粗骨料露出表面≥4mm。
九、修补工序
? 质量标准:
1.修补前需将修补部位进行清理,确保无残渣或松动石子。
2.打磨时确保修补面和构件面保持平整。
? 验收标准:
1.预埋孔清晰可见,线盒整洁,线管通畅,预埋螺母和套筒内侧干净。
2.修补后构件表面无明显色差、气泡、水眼,崩角,裂纹等问题。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:预制钢筋混凝土楼梯设计类别及生产工艺
知识点:预制装配式叠合阳台板吊装施工