加劲钢板剪力墙的弹性屈曲临界应力
zsd_7964612046
2022年08月29日 11:34:22
只看楼主

F.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙 F.1.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙,其弹性剪切屈曲临界应力τcr计算应符合下列规定:    1 参数ηy、ητth应按下列公式计算:     式中:E——加劲肋的弹性模量(N/mm2);          I

F.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙

F.1.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙,其弹性剪切屈曲临界应力τcr计算应符合下列规定:
    1 参数ηy、ητth应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_0.jpg

    式中:E——加劲肋的弹性模量(N/mm2);
          Isy——竖向加劲肋的惯性矩(mm4),可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面,单侧钢板剪力墙的有效宽度取15倍的钢板厚度;
          D——单位宽度的弯曲刚度(N·mm),根据本标准式(9.2.4-3)计算;
          a1——剪力墙板区格宽度(mm);
          Hn——钢板剪力墙的净高度(mm);
          It,sy——竖向加劲肋自由扭转常数(mm4)。
    2 当ηy≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_2.jpg

    式中:tw——剪力墙板的厚度(mm);
          X——采用闭口加劲肋时取1.23,开口加劲肋时取1.0。
    3 当ηy<ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_3.jpg

    式中:Ln——钢板剪力墙的净宽度(mm)。

F.1.2 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcr的计算应符合下列规定:
    1 参数ησth应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_4.jpg

    式中:kpan——小区格竖向受压屈曲系数,可以取kpan=4X,X是嵌固系数,闭口加劲肋时取1.23,开口加劲肋时取1;
          nv——竖向加劲肋的道数。
    2 竖向受压弹性屈曲临界应力σcr应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_5.jpg

    式中:kσ0——参数,按本标准式(F.1.2-2)计算。

F.1.3 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向抗弯弹性屈曲临界应力σbcr应按下列公式计算:

124469_3733703_3733811_6.jpg

    式中:kbpan——小区格竖向不均匀受压屈曲系数;
          βσ——区格两边的应力差除以较大的压应力。