一个很小的小水电站以0.4kV低压侧上网后,附近的用户照明灯出现忽明忽暗的现象,不知何因?请教师傅.
一个很小的小水电站以0.4kV低压侧上网后,附近的用户照明灯出现忽明忽暗的现象,不知何因?请教师傅.
2楼
该小水电站上网操作时未能够正确同期并车,而是以非同期方式并入系统后由系统拉入同期期间会出现电压波段的现象。
回复
3楼
不知楼主说的上网是什么意思?如果发电机确实与电力系统并列运行了,是不会出现这种情况的。
如果发电机与负荷自成一个独立的网络,那就是发电机运行在振荡状态了。
回复
4楼
这小水电站是一直在10kV网上运行10多年了,最近拆除了一段10kV线路后就出现了上述情况.
回复
5楼
本人觉得发电机励磁系统有问题。
回复
6楼
系统阻抗变化后,出现了系统振荡,必须重新调整系统参数
回复
7楼
分析得有道理,谢谢!
回复
8楼
励磁电流小,进相运行,造成系统震荡。
回复
9楼
以前上海给崇明岛供电(海底电缆),就因为系统阻抗问题而导致电力系统震荡,岛上屡屡出现楼主所述的情形:电压忽高忽低,电灯忽明忽暗
回复
10楼
大鼻山所讲的 上海给崇明岛供电(海底电缆)因为系统阻抗问题而导致电力系统震荡后来是如何解决的|?