屋顶设备防雷
qjb7611@co163
2008年03月29日 16:54:11
来自于防雷减灾
只看楼主

大家屋顶的风机一般怎么做防雷设计,包括不锈钢风机,是接地就可,还是每个风机做一个避雷针啊。欢迎探讨。

大家屋顶的风机一般怎么做防雷设计,包括不锈钢风机,是接地就可,还是每个风机做一个避雷针啊。欢迎探讨。
免费打赏
lmj961
2008年03月31日 14:18:04
2楼
避雷针应该独立,设备应该在避雷针保护半径内。
如果设备上也设置避雷针那不是成引雷来打设备了吗?其设备系统不就成了外部防雷系统的组成部份吗?

回复
加肥猫
2008年07月04日 14:00:10
3楼
设备金属壁厚足够可以连接避雷带即可
回复
killer--king
2008年07月04日 16:42:06
4楼
我同意楼上的意见,但我认为楼上的主要说的是罐体
设备一般会做设备间吧,不会就那么直接的放在屋面吧~:time:
回复
加肥猫
2008年07月05日 12:22:22
5楼

屋顶设备可能会很多,民用建筑的屋顶风机,冷却塔,空调室外机,都有这个问题。
回复
dfdfchen
2008年07月05日 13:12:32
6楼
屋顶设备是与建筑物整体一起考虑统一做防雷处理;针对屋顶风机,冷却塔等一般不超出建筑物最高部分所以只需做可靠接地;只有高出建筑物最高处才会考虑做独立避雷针。
回复
zcliang_007
2008年07月06日 09:19:32
7楼
风机的金属外壳一定要与屋顶的避雷带连通,另外,风机配电箱中应设SPD保护。:)