空调旺季,再次提醒请注意R32和R290制冷剂的空调
怕老婆的书签
2022年08月23日 11:03:23
来自于制冷技术
只看楼主

2020年,R32空调侵占R22空调和R410A空调市场,且份额猛增成为行业三大制冷剂之一。但是,2019年1月1日,基加利修正案已经正式实施。   作为发展中国家的中国势必将在2024年开始冻结和替代HFCs,   那么R32空调现在短期的繁荣发展只能算是饮鸩止渴,其背后正蕴藏着巨大的隐患   。


2020年,R32空调侵占R22空调和R410A空调市场,且份额猛增成为行业三大制冷剂之一。但是,2019年1月1日,基加利修正案已经正式实施。   作为发展中国家的中国势必将在2024年开始冻结和替代HFCs,   那么R32空调现在短期的繁荣发展只能算是饮鸩止渴,其背后正蕴藏着巨大的隐患  

据了解,业界对于R32、R410A和R22空调在家用空调市场各自的占比看法并不完全一致。

梅兰化工:   某销售负责人认为,R410A现在是家用空调用的第一大制冷剂,占据50%左右的市场份额,R22空调市场份额约为20%,R32空调占比约为30%。

中国家用电器协会:   提供的数据显示,2018年,R22空调的占比为30%左右,R410A空调占比接近40%,R32空调占比为30%左右。

产业在线氟化工:   分析师王明估计,2018年,R22空调占比从原来的接近40%降低为35%左右,R410A空调占比为30%左右,R32空调占比为30%左右。

巨化集团:   有关负责人认为,现在R22空调、R410A空调和R32空调的比例为3:3:4。

虽然这3种制冷剂在家用空调行业的应用比例在业界说法不一,但R32空调市场规模增长速度很快,   并且达到或者超过30%   ,在业内显然已形成共识。

即使R32空调市场占有率越来越高,但是在空调维修界各个空调师傅却非常排斥R32空调,具体原因我们看看以下视频和截图就明白了:




1、2017年6月6日一名业主自己16楼的家中安装空调,外机突发爆炸!

2、2017年5月13日枣庄峄城区维修中的空调,毫无征兆爆炸了!

3、2017年4月18日四川绵阳1958招商部发生空调机房爆炸!

4、2017年4月6日重庆大坪空调突然爆炸,升起一道火光!


5、2016年6月30日西青区王稳庄一卫生院内3楼空调外机起火!

基加利修正案明确指出,R32空调必然会在2024年开始冻结和被替代,这对于很多空调维修师傅来说真是好消息,但是恐怖的消息是:替代R32的是R290制冷剂,这个被誉为“煤气”空调


到目前为止,R290空调市面上也安装了很多:

格力在深圳大学安装了243台R290空调;
美的在嘉兴南洋职业技术学院安装了1096台R290空调;
海尔在联合国北京办公室大楼安装了60台R290空调;
长虹在西南科技大学安装了299台R290空调;
TCL更是在中山等地安装了4517台R290空调。


对于R290空调的逐步替代R32空调,你的想法是什么,欢迎留言  

好吧,不管怎么样,R290空调的趋势是不可避免,既然来了,那就好好学习下如何安装与维修R290空调吧:


一、R32空调焊接

    

焊接操作的正确操作方法


一、采用符合国家规定的压力容器。


遵守化工行业标准《厂区动火作业安全规程》,焊接必项满足氧气、可燃气体空间≥5米,不动火点≥10米的有关动火距离。



二、采用品牌焊接工具。


三、焊接氧气、可燃气体必需有压力表、回火装置。


操作要求:


1、操作人员必项持有国家劳动部门核发的焊工操作证,无证操作产出不良后果,责任自负。


2、氧气瓶三年安检一次,燃气瓶每年检查一次,由用户所在地专职检验单位负责检验。


3、燃气瓶、氧气瓶要远离火源,避免高温日照,周围温度不得超过50摄氏度;严禁用硬物、重物敲击、撞击氧气瓶和燃气瓶,避热贮存,小心轻放。



4、燃气瓶充气量不得超过燃气瓶容积的1/2。


5、氧气瓶中的氧气不能全部用尽,必项保留0.5Mpa的剩余压力。


6、氧气表出现故障须由专业人员修理更换,他人不得擅自拆缷。


7、燃气瓶、氧气瓶不得混装其它气体,严禁沾染油污。


8、焊枪、干式顺火防火器等相关主件,每次使用前必项仔细检查功能、性能是否完好,每年安检送由生产厂家负责。


9、如违反上述事项,发生事故一切自负。


四、使用前先用肥皂泡检查气密性。



五、点火先开氧气阀再开可燃气体阀,关火先关氧气阀再关可燃气体阀。 (遵循先开后关,后开先关)


二、R32空调冷媒充注

    

1、严禁凭感觉追加冷媒,此时运行高压上升,低压变负压,系统存在吸进空气的隐患,且压缩机壳体温度上 升太快。


2、严禁拔掉外风机或全遮挡冷凝器查堵查漏,要求采用定量追加冷媒方式充注。


3、严禁采用劣质冷媒或假冷媒


个别维修人员贪图便宜,购买市面上便宜的冷媒,便宜冷媒可能是假冷媒,不排除混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸的可能性加大。


4、劣质冷媒或假冷媒识别方法:



操作方法:饱和状态下放置一小时后,冷媒罐压力与环境温度对应关系在±0.2MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒,饱和压力表请参考下表



此表仅供参考


5、缺冷媒(泄漏)


5.1 缺冷媒特点


①制冷制热效果差


②报F0故障(压缩机能启动)


③不定期出现故障(压缩机能启动)


5.2 操作要求


高风档制冷(夏天)制热(冬天)5分钟,检测室内机进出风温差:


①制冷温差6℃以上,制热温差8℃以上,可以正常维修。


②低于以上值,需要关机测静态压力,售后需根据静态压力值决定是否需要全部放掉冷媒处理。


5.3 关机10分钟,然后观察静态压力, 如低于对照表值,说明系统冷媒少于30% ,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。



注意表中压力单位为MPa,不是Kgf/ cm 2

1MPa (兆帕)= 1’000’000Pa (帕)

1bar(巴)≈1 kg/cm 2 (公斤)

1MPa(兆帕)≈10bar(巴)≈10 kg/cm 2 (公斤)

1bar(巴)≈1 kg/cm 2 (公斤)≈0.1MPa(兆帕)


例:R32产品。室内30℃,室外35℃,此时静态压力以室内温度为准,当表压〈1.40MPa时,说明系统有空气,存在安全隐患,必项放掉冷媒查漏补焊后再处理。