大家顺便看下这个挑梁上部只用了2跟16的~~~长度都够了,就是配筋很小,当时做的时候疏忽了,现在担心死了我们这小镇也没什么做加固的...忐忑不安0..............上面都是12的墙.墙高2600
大家顺便看下这个挑梁上部只用了2跟16的~~~长度都够了,就是配筋很小,当时做的时候疏忽了,现在担心死了
我们这小镇也没什么做加固的...忐忑不安0..............上面都是12的墙.墙高2600
12楼
图片上是最顶的隔热层...所以就这样省了点
回复
13楼
老大,跳梁配筋太小了吧,这样很危险啊
回复
14楼
配筋是有点小,而且粘土砖本来容重蛮大,楼主还是想点补救措施才对啊!
回复
15楼
我觉得挑梁看他施工时怎么样,如果施工时钢筋没被搞的一塌糊涂,受力总还行,但是角上没构造柱好象猛了点吧.
还有就是砖墙砌的时候应该放点拉结钢筋的.
主要是抗震不好,如果你那没地震也就无所谓了.
回复
16楼
质量是有点屁,柱子混凝土浇的也不美观,感觉柱子好大,都像框架柱了,基本没有按砌体规范设计。
回复
17楼
砖砌质量不好。挑梁配筋偏小。阳角缺少构造柱,缺少拉结筋
回复
18楼
家里做的房子不好说的啊 ,只能是乡下大家都这样,手艺活还是这样做,能胡过去就胡过去的
回复