应急双头灯和楼层指示同一回路
cof1661143031689
2022年08月22日 12:40:42
来自于照明工程
只看楼主

双头应急灯36伏(不带电池)和楼层指示也是36伏同一回路,电井消防电箱(带36伏电池)集中一个回路供电,有什么矛盾?

双头应急灯36伏(不带电池)和楼层指示也是36伏同一回路,电井消防电箱(带36伏电池)集中一个回路供电,有什么矛盾?
免费打赏
张国鹏668
2022年08月24日 00:35:58
2楼

这句话没矛盾,灯具或者照明配电箱只要有一个位置带电池就可以了。