建筑防火是我们学习、备考注册消防工程师资格考试的重要内容,三科考试科目均有涉及,所占分值都偏高。在这一部分知识中,大家最常接触到的两个词就是“防火墙”与“防火隔墙”。虽然这两个词只有一字之差,但它们还是有很大不同,稍微不注意,将容易混淆,小编在分析、研读《建筑设计防火规范》的基础上,进行了比较,以下总结以供参考: 定义不同 防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。(《建规》2.1.12)
建筑防火是我们学习、备考注册消防工程师资格考试的重要内容,三科考试科目均有涉及,所占分值都偏高。在这一部分知识中,大家最常接触到的两个词就是“防火墙”与“防火隔墙”。虽然这两个词只有一字之差,但它们还是有很大不同,稍微不注意,将容易混淆,小编在分析、研读《建筑设计防火规范》的基础上,进行了比较,以下总结以供参考:
定义不同
防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。(《建规》2.1.12)
防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。(《建规》2.1.11)
使用位置不同
防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一,防火墙上的门、窗、洞口应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;防火隔墙主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔,比如设备用房之间,管井之间,建筑中不同的区域之间等。
构造方式不同
1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限;而防火隔墙直接设置在不燃性楼地面上即可。
2、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌;而防火隔墙却无此要求。
3、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,而防火隔墙未提及此项要求。
4、当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上;而防火隔墙只要隔断至屋面板的底面基层即可。
5建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上;而防火隔墙构造至外墙内表面即可。
6、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道;而防火隔墙在采取一定的防火和阻火措施后,可让可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道、排气道穿越。
耐火极限不同
防火墙的耐火极限不应低于3.00h(甲、乙类厂房,甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h);而防火隔墙的耐火极限按其设置位置不同,分为1.00h、2.00h、2.50h和3.00h。
防火墙采用甲级防火门;而防火隔墙可采用乙级或甲级防火门。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
通风管穿越防火墙cad大样施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62606147.html
建筑工程防火墙脚手架搭设施工方案
https://ziliao.co188.com/p62867557.html
知识点:防火墙与防火隔墙