主题
主题
220kV I母线由运行转检修,负荷倒由II母线带
危险点分析及预控措施
1
检查220kV母联201断路器,确认开关在合闸位置
(1)断路器状态与方式不符
认真核对设备编号,严格执行监护唱票复诵制度。检查断路器时不能只看表计,应现场检查断路器位置指示器及拐臂位置,确认断路器却在合闸位置,且其两侧母线侧隔离开关确在合闸位置,以防止倒母线时用隔离开关合、解环,而造成事故
2
220kV 母差保护方式切换
(1)误投或漏投压板
操作前认清保护屏及压板名称,防止将不该投入的压板投入;现场经确认后,投入母差保护“母线互联”压板强制互联,以防止倒母线过程中隔离开关辅助接点接触不良或未接触,且母差保护识别错误的的情况下而使母差保护误动
3
将220kV I母线上所有开关倒至II母线运行
(1)母联断路器未改为非自动
倒母线过程中,若母联断路器偷跳,可能造成用隔离开关解、合环操作而导致事故;另外若母差保护未强制互联,一条母线故障跳闸,可能造成用隔离开关合故障母线,因此倒母线前应先断开母联断路器控制电源或取下熔断器,取熔断器时,应先取下正极,后取下负极
(2)带负荷拉隔离开关
操作方法错误,倒母线隔离开关操作应采用先合后拉的操作方法
(3)电动隔离开关操作后未断开控制电源
若隔离开关电动机等回路异常或人为误碰,可能造成隔离开关带负荷分、合闸或解、合环而导致事故,因此电动隔离开关操作后,应及时断开隔离开关控制电源
(4)电动隔离开关合、分闸失灵
应查明原因,检查是否由于机构异常引起失灵,只有在确保操作正确(即该隔离开关相关联的设备状态正确)的前提下,才能手动操作合、分闸,操作前应断开电动隔离开关控制电源
(5)解锁操作隔离开关
隔离开关闭锁打不开时,应严格履行解锁申请和批准手续,解锁操作前,应认真核对设备编号和闭锁钥匙以及设备的实际状态,方可进行实际操作
(6)手动合闸操作方法不正确
不论用手动或绝缘拉杆操作隔离开关合闸时,都应迅速而果断。先拔出连锁销子再进行合闸,开始可缓慢一些,当刀片接近刀嘴时要迅速合上,以防止发生弧光。但在合闸终了时要注意用力不可过猛,以免发生冲击而损坏损坏瓷件,最后应检查连锁销子是否销好
(7)隔离开关合闸不到位
隔离开关合上后要注意认真检查,确认隔离开关三相确已全部合好;对于母线侧隔离开关和好后,应检查本保护二次电压切正常,微机型母差保护隔离开关位置正确、切换正常
(8)手动分闸操作方法不正确
无论用手动或绝缘拉杆操作隔离开关分闸时,都应果断而迅速。先拔出连锁销子再进行分闸,当刀片刚离开固定触头时应迅速,以便迅速消弧;但在分闸终了时要缓慢些,防止操动机构和支持绝缘子损坏,最后应检查连锁销子是否销好
(9)隔离开关分闸不到位
隔离开关拉开后要注意认真检查,确认隔离开关端口张开角或隔开开关断开的距离应符合要求
4
将220kV I母线由运行转冷备用
(1)甩负荷
回路漏倒,造成线路(或变压器)失压,对外停电。拉母联开关之前,应仔细检查母线上所有出线刀闸三相确已全部拉开,且检查母联开关“负荷电流”显示为零,方可将母联开关拉开
(2)母差保护失去电压闭锁
在母联开关断开前,应及时将母差保护电压切换开关切至“II母”运行,以防止母联开关拉开后一条母线差动保护失去电压闭锁(部分单位无此要求)
(3)误分开关
认真核对设备编号,严格执行监护唱票复诵制度
(4)开关未拉开
仔细检查I母线上电压已显示为零,同时到现场检查开关的机械位置指示器和拐臂位置,来确认开关已拉开,尽量避免用刀闸拉电压互感器或空母线
(5)谐振过电压
对于电磁式母线电压互感器,为防止谐振过电压,待停母线转为空母线后,应拉开电压互感器刀闸,后拉母联开关
(6)漏断母线电压互感器二次小开关(或漏取熔断器)
应将电压互感器端子箱内二次小开关全部断开、熔断器全部取下,以防止反充电,危及人身安全
(7)母联刀闸操作顺序错误
母联开关停电时,为防止母联开关为拉开而扩大事故范围,操作时应先拉无电母线侧刀闸,后拉有点母线侧刀闸
5
将220kV I母线由冷备用转检修
(1)不试验验电器,使用不合格的验电器
验电器应进行检查试验合格,验电时必须戴绝缘手套
( 2)验电时站位不合适
验电时应根据现场情况站在便于操作和安全的地方,不能使验电器或绝缘杆的分过分靠近设备构架,以免造成绝缘部分被短接
(3)误合电压互感器接地刀闸
认真核对设备编号,严格执行监护唱票复诵制度