钢筋浆锚搭接连接,是将预制构件的受力钢筋在特制的预留孔洞内进行搭接的技术。构件安装时,将需搭接的钢筋插入孔洞内至设定的搭接长度,通过灌浆孔和排气孔向孔洞内灌入灌浆料,经灌浆料凝结硬化后,完成两根钢筋的搭接。其中,预制构件的受力钢筋在采用有螺旋箍筋约束的孔道中进行搭接的技术,称为钢筋约束浆锚搭接连接。

普通钢筋采用套筒灌浆连接浆锚搭接连接时,钢筋应采用热轧带肋钢筋



钢筋套筒灌浆连接接头的工作机理,是基于灌浆套筒内灌浆料有较高的抗压强度,同时自身还具有微膨胀特性当它受到灌浆套筒的约束作用时,在灌浆料与灌浆套筒内侧筒壁间产生较大的正向应力,钢筋藉此正向应力在其带肋的粗糙表面产生摩擦力,藉以传递钢筋轴向应力。因此,灌浆套筒连接接头要求灌浆料有较高的抗压强度,灌浆套筒应具有较大的刚度和较小的变形能力



夹心外墙板中的保温材料,其导热系数不宜大于0.040W/(m·K),体积比吸水率不宜大于0.3%



预制外墙板的板缝处,应保持墙体保温性能的连续性。对于夹心外墙板,当内叶墙体为承重墙板,相邻夹心外墙板间浇筑有后浇混凝土时,在夹心层中保温材料的接缝处,应选用A级不燃保温材料,如岩棉等填充。



预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法,并应符合下列规定:

1.墙板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造

2.墙板竖缝可采用平口或槽口构造

3.当板缝空腔需设置导水管排水时,板缝内侧应增设气密条密封构造。



制构件的接缝,包括水平接缝和竖向接缝是装配式结构的关键部位。为保证水平接缝和竖向接缝有足够的传递内力的能力,竖向电气管线不应设置在预制柱内,且不宜设置在预制剪力墙内当竖向电气管线设置在预制剪力墙或非承重预制墙板内时,应避开剪力墙的边缘构件范围,并应进行统一设计,将预留管线表示在预制墙板深化图上。在预制剪力墙中的竖向电气管线宜设置钢套管。



装配整体式结构中,节点及接缝处纵向钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用机械连接套筒灌浆连接浆锚搭接连接焊接连接绑扎搭接连接等连接方式,并应符合国家现行有关标准的规定。



装配整体式框架结构中,框架柱的纵筋连接宜采用套筒灌浆连接梁的水平钢筋连接可根据实际情况选用机械连接焊接连接或者套筒灌浆连接装配整体式剪力墙结构中,预制剪力墙竖向钢筋的连接可根据不同部位,分别采用套筒灌浆连接浆锚搭接连接,水平分布筋的连接可采用焊接搭接



预制构件纵向钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固;当直线锚固长度不足时,可采用弯折机械锚固方式。



当未设置桁架钢筋时,在下列情况下叠合板的预制板与后浇混凝土叠合层之间应设置抗剪构造钢筋

1.单向叠合板跨度大于4.0m时,距支座1/4跨范围内;

2.双向叠合板短向跨度大于4.0m时,距四边支座1/4短跨范围内;

3.悬挑叠合板;

4.悬挑板的上部纵向受力钢筋在相邻叠合板的后浇混凝土锚固范围内。



叠合板的预制板与后浇混凝土叠合层之间设置的抗剪构造钢筋应符合下列规定:

1.抗剪构造钢筋宜采用马镫形状,间距不宜大于400mm,钢筋直径d不应小于6mm

2.马镫钢筋宜伸到叠合板上、下部纵向钢筋处,预埋在预制板内的总长度不应小于15d,水平段长度不应小于50mm



钢筋采用套筒灌浆连接时,柱底接缝灌浆与套筒灌浆可同时进行采用同样的灌浆料一次完成预制柱底部应有键槽,且键槽的形式应考虑到灌浆填缝时气体排出的问题,应采取可靠且经过实践检验的施工方法,保证柱底接缝灌浆的密实性。后浇节点上表面设置粗糙面,增加与灌浆层的粘结力及摩擦系数。



当预制外墙采用夹心墙板时,应满足下列要求:

1.外叶墙板厚度不应小于50mm,且外叶墙板应与内叶墙板可靠连接;

2.夹心外墙板的夹层厚度不宜大于120mm

3.当作为承重墙时,内叶墙板应按剪力墙进行设计



上下层预剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接浆锚搭接连接时,应符合下列规定:

1.边缘构件竖向钢筋应逐根连接
2.预制剪力墙的竖向分布钢筋,当仅部分连接时被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm,且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋;不连接的竖向分布钢筋直径不应小于6mm。
3.一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位,剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接


预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时,应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头抗拉强度试验每种规格的连接接头试件数量不应少于3个



预制构件采用加热养护时,应制定养护制度对静停、升温、恒温和降温时间进行控制,宜在常温下静停2h~6h升温、降温速度不应超过20℃/h,最高养护温度不宜超过70℃,预制构件出池的表面温度与环境温度的差值不宜超过25℃



钢筋套筒灌浆前,应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式,每种规格钢筋应制作不少于3个套筒灌浆连接接头,进行灌注质量以及接头抗拉强度的检验;经检验合格后,方可进行灌浆作业。