电柜的日常维护和检修
认真的暖通师傅
2022年08月17日 17:17:05
来自于制冷技术
只看楼主

  知识点:电柜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.1检查电柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度 -10°C~+50°C,周围湿度 90%以下,是否冻结。 5.2检查全部装置是否有异常振动,异常声音。 5.3检查电源电压主回路电压是否正常。 5.4拆下变频频器接线,将端子 R、S、 T、 U、 V、 W一齐短路,用 DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻,应在 5M欧以上。加强紧固件,利用观察元件是否有发热的迹象。

 

知识点:电柜

来源:网络,如有侵权,请联系删除


5.1检查电柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度 -10°C~+50°C,周围湿度 90%以下,是否冻结。

5.2检查全部装置是否有异常振动,异常声音。

5.3检查电源电压主回路电压是否正常。

5.4拆下变频频器接线,将端子 R、S、 T、 U、 V、 W一齐短路,用 DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻,应在 5M欧以上。加强紧固件,利用观察元件是否有发热的迹象。

5.5检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。

5.6检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定额容量的 85% 以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音,触点是否粗糙、断裂;检查电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。

5.7检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路 是否异常。

5.8检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱。

推荐资料:

配电柜GGD结构分解演示图(共24张)

https://ziliao.co188.com/d62410710.html 

光伏逆变器、汇流箱、直流配电柜接线图 

https://ziliao.co188.com/d62226769.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开