知识点:冷媒铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。 表 无缝铜管各国标准比较表 国别 标准编号 牌号 硬度等级或材料热处理等级
知识点:冷媒铜管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。
表 无缝铜管各国标准比较表
国别 |
标准编号 |
牌号 |
硬度等级或材料热处理等级 |
|||
软 |
轻软 |
半硬 |
硬 |
|||
中国 |
GB/T 17791-1999 |
TP2 |
M |
M2 |
Y2 |
Y |
日本 |
JISH3300-1997 |
CL220 |
O |
OL |
1/2H |
H |
美国 |
ASTM B280-1998 |
CL2200 |
060 |
H58 |
||
欧盟 |
EN1057-1996 |
CU-DHP |
R200 |
R250 |
R290 |
我国标准TP2牌号无缝铜管含磷,也称磷脱氧无缝铜管,可提高管材强度,增强耐蚀性,改善纤焊性能,完全可以达到日本等国家标准和VRV系统冷媒配管要求。因为VRV系统主要从日本引进,大多制造商提供的安装技术手册,都是采用日本标准JISH3300。
冷媒配管材质和壁厚的选择
根据不同制冷剂类别,冷媒配管材质和壁厚的选择,由冷媒配管直径按下表确定。
表 不同制冷剂冷媒配管壁厚及材质选用表
序号 |
铜管外径(mm) |
铜管壁厚(mm)及材质 |
||||
R22 |
R407c |
材质 |
R410a |
材质 |
||
1 |
φ6.35 |
0.80 |
0.80 |
O材③ |
0.80 |
O材③ |
2 |
φ9.52 |
1.00 |
||||
3 |
φ12.70 |
1.00 |
1.20 |
0.80/1.00① |
||
4 |
φ15.88 |
1.00 |
||||
5 |
φ19.05 |
1.20 |
1.40 |
1.00/1.20② |
1/2H或H材④ |
|
6 |
φ22.22 |
1.00 |
||||
7 |
φ25.40 |
1.40 |
1.60 |
|||
8 |
φ28.58 |
|||||
9 |
φ31.80 |
1.60 |
1.80 |
1.10 |
||
10 |
φ35.00 |
1.30 |
||||
11 |
φ38.10 |
1.80 |
2.00 |
1.40 |
||
12 |
φ41.30 |
1.50 |
||||
13 |
φ44.50 |
2.00 |
2.20 |
|||
14 |
φ50.80 |
2.20 |
2.40 |
说明:
1 为室内侧第1分歧-室内侧分歧间气管壁厚为1.0mm ;
2 为当φ19.05无缝铜管使用盘管时,壁厚为1.2mm;
3 O材为JISH3300 CL220之O材,相当于GB/T 17791 TP2之M材;
4 1/2H或H材为JISH3300 CL220之1/2H或H材,相当于GB/T 17791 TP2之Y2或Y材。
冷媒配管管径选择
冷媒配管管径选择,主要是根据系统各管段下游流经的制冷剂容量确定。但R22、R407c与R410a因设计压力差异是有区别的。同时,各制造商提供的安装技术手册推荐的管径也不相同,有的甚至差异还较大。以下各表提供的配管管径仅供参考。
R22和R407c系统,管径选择详见下表。
表 R22、R407c系统冷媒配管管径选择表
冷媒配管类别 |
下游室内机总容量A(HP) |
气管管径(mm) |
液管管径(mm) |
主配管(室外机-第一分歧间;分歧-分歧间) |
A≤10 |
φ28.58 |
φ12.70 |
10<A≤20 |
φ38.10 |
φ19.05 |
|
20<A≤30 |
φ44.50 |
φ22.22 |
|
30<A≤48 |
|||
支配管(分歧-室内机间) |
φ19.05 |
φ9.52 |
R410a系统,管径选择详见下列表格。考虑各制造商提供的选择值有差异,下表均推荐了某两个制造商提供的选择数值,供设计参考。
表1 主配管(室外机-室内侧第一分歧间)管径选择表
室外机(HP) |
主配管管径(mm) |
加大尺寸后的主配管管径(mm) |
||
气管 |
液管 |
气管 |
液管 |
|
(一) |
||||
8 |
φ19.05 |
φ9.52 |
φ22.22 |
φ12.70 |
10 |
φ22.22 |
φ25.40 |
||
12 |
φ25.40 |
φ12.70 |
||
14 |
φ28.58 |
|||
16 |
φ28.58 |
φ31.80 |
||
18-24 |
φ15.88 |
|||
26-34 |
φ38.10 |
φ15.88 |
φ38.10 |
φ19.05 |
36 |
||||
38-48 |
φ19.05 |
φ22.22 |
||
(二) |
||||
8 |
φ19.05 |
φ9.52 |
φ22.22 |
φ12.70 |
10 |
φ22.22 |
φ25.40 |
||
12-16 |
φ28.58 |
φ12.70 |
-- |
φ15.88 |
20-22 |
φ15.88 |
φ31.80 |
φ19.05 |
|
24 |
φ35.00 |
-- |
||
26-34 |
φ19.05 |
φ38.10 |
φ22.22 |
|
36-48 |
φ41.30 |
-- |
表2 主配管(分歧-分歧间)管径选择表
室内机容量A(×100W) |
气管管径(mm) |
液管管径(mm) |
(一) |
||
A≤101 |
φ12.70 |
φ9.52 |
101<A≤180 |
φ15.88 |
|
180<A≤371 |
φ19.05 |
φ12.70 |
371<A≤540 |
φ25.40 |
φ15.88 |
540<A≤700 |
φ28.58 |
|
700<A≤1100 |
φ31.80 |
φ19.05 |
1100<A |
φ38.10 |
|
(二) |
||
A<200 |
φ15.88 |
φ9.52 |
200≤A<290 |
φ22.22 |
|
290≤A<420 |
φ28.58 |
φ12.70 |
420≤A<640 |
φ15.88 |
|
640≤A<920 |
φ34.90 |
φ19.05 |
920≤A |
φ41.30 |
说明:按本表选择的管径不要超出表5相应管径尺寸。