冷媒铜管的选择
认真的暖通师傅
2022年08月17日 16:36:08
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:冷媒铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除    关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。 表 无缝铜管各国标准比较表 国别 标准编号 牌号 硬度等级或材料热处理等级

知识点:冷媒铜管

来源:网络,如有侵权,请联系删除

  


关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。

表 无缝铜管各国标准比较表

国别

标准编号

牌号

硬度等级或材料热处理等级

轻软

半硬

中国

GB/T 17791-1999

TP2

M

M2

Y2

Y

日本

JISH3300-1997

CL220

O

OL

1/2H

H

美国

ASTM B280-1998

CL2200

060


H58


欧盟

EN1057-1996

CU-DHP

R200


R250

R290


我国标准TP2牌号无缝铜管含磷,也称磷脱氧无缝铜管,可提高管材强度,增强耐蚀性,改善纤焊性能,完全可以达到日本等国家标准和VRV系统冷媒配管要求。因为VRV系统主要从日本引进,大多制造商提供的安装技术手册,都是采用日本标准JISH3300。

   冷媒配管材质和壁厚的选择

根据不同制冷剂类别,冷媒配管材质和壁厚的选择,由冷媒配管直径按下表确定。

表 不同制冷剂冷媒配管壁厚及材质选用表

序号

铜管外径(mm)

铜管壁厚(mm)及材质

R22

R407c

材质

R410a

材质

1

φ6.35

0.80

0.80

O材③

0.80

O材③

2

φ9.52

1.00

3

φ12.70

1.00

1.20

0.80/1.00①

4

φ15.88

1.00

5

φ19.05

1.20

1.40

1.00/1.20②

1/2H或H材④

6

φ22.22

1.00

7

φ25.40

1.40

1.60

8

φ28.58

9

φ31.80

1.60

1.80

1.10

10

φ35.00

1.30

11

φ38.10

1.80

2.00

1.40

12

φ41.30

1.50

13

φ44.50

2.00

2.20


14

φ50.80

2.20

2.40


说明:

1 为室内侧第1分歧-室内侧分歧间气管壁厚为1.0mm ;

2 为当φ19.05无缝铜管使用盘管时,壁厚为1.2mm;

3 O材为JISH3300 CL220之O材,相当于GB/T 17791 TP2之M材;

4 1/2H或H材为JISH3300 CL220之1/2H或H材,相当于GB/T 17791 TP2之Y2或Y材。

冷媒配管管径选择

冷媒配管管径选择,主要是根据系统各管段下游流经的制冷剂容量确定。但R22、R407c与R410a因设计压力差异是有区别的。同时,各制造商提供的安装技术手册推荐的管径也不相同,有的甚至差异还较大。以下各表提供的配管管径仅供参考。

R22和R407c系统,管径选择详见下表。

表 R22、R407c系统冷媒配管管径选择表

冷媒配管类别

下游室内机总容量A(HP)

气管管径(mm)

液管管径(mm)

主配管(室外机-第一分歧间;分歧-分歧间)

A≤10

φ28.58

φ12.70

10<A≤20

φ38.10

φ19.05

20<A≤30

φ44.50

φ22.22

30<A≤48



支配管(分歧-室内机间)


φ19.05

φ9.52


R410a系统,管径选择详见下列表格。考虑各制造商提供的选择值有差异,下表均推荐了某两个制造商提供的选择数值,供设计参考。

表1 主配管(室外机-室内侧第一分歧间)管径选择表

室外机(HP)

主配管管径(mm)

加大尺寸后的主配管管径(mm)

气管

液管

气管

液管

(一)

8

φ19.05

φ9.52

φ22.22

φ12.70

10

φ22.22

φ25.40

12

φ25.40

φ12.70

14

φ28.58

16

φ28.58

φ31.80

18-24

φ15.88

26-34

φ38.10

φ15.88

φ38.10

φ19.05

36

38-48

φ19.05

φ22.22

(二)

8

φ19.05

φ9.52

φ22.22

φ12.70

10

φ22.22

φ25.40

12-16

φ28.58

φ12.70

--

φ15.88

20-22

φ15.88

φ31.80

φ19.05

24

φ35.00

--

26-34

φ19.05

φ38.10

φ22.22

36-48

φ41.30

--


表2 主配管(分歧-分歧间)管径选择表

室内机容量A(×100W)

气管管径(mm)

液管管径(mm)

(一)

A≤101

φ12.70

φ9.52

101<A≤180

φ15.88

180<A≤371

φ19.05

φ12.70

371<A≤540

φ25.40

φ15.88

540<A≤700

φ28.58

700<A≤1100

φ31.80

φ19.05

1100<A

φ38.10

(二)

A<200

φ15.88

φ9.52

200≤A<290

φ22.22

290≤A<420

φ28.58

φ12.70

420≤A<640

φ15.88

640≤A<920

φ34.90

φ19.05

920≤A

φ41.30


说明:按本表选择的管径不要超出表5相应管径尺寸。


推荐资料: 

山东某项目冷媒中央空调图纸设计

https://ziliao.co188.com/d62670261.html 

03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管

https://ziliao.co188.com/p62649047.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开